高压进线柜,大家装地刀吗?我看很多国内的做法都不装的。
高压进线柜,大家装地刀吗?
我看很多国内的做法都不装的。
2楼
我们都不装,要装也是倒装开关装,怕用户误操作,有的图纸要求的我们都改了
回复
3楼
我没有什么规范啊 我但从安全考虑应该装的,并且隔离在没有拉下的守侯应该是地刀合不上的应该不会造成误操作的.并且应该装到下隔离上
回复
4楼
进线电缆侧地刀合上,那不是造成电源侧短路了啊
回复
5楼
你要看哪种柜子和进线方式,如果是上进线的话就可装地刀
回复
6楼
我说的是下进线的。大家可以把地刀装在电源侧跟负载侧分开讨论。
回复
7楼
不装
回复
8楼
我们这里环网柜和进线柜都装地刀,进线柜装地刀是为了检修安全,环网进出线柜装地刀也是为了检修安全,但为了防
止误操作,造成电源侧短路,供电局都锁上地刀,只有检修时才开锁合地刀。
回复
9楼
可以借鉴,呵呵。
回复