人防移动电站采用风冷通风,跟大伙请教几个问题。1、规范要求直接操作的机房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解为移动电站要求机房≤35℃,而固定电站控制机房温度40℃?2、如果120kW移动电站要求35℃,那么对于南方地区空调通风计算温度>30℃的地区是不是不合适采用风冷模式。图集《移动电站》的例子里面是按照30送风35度机房计算的,通风量大约是20000多,要求进排风管径≥800。人防措施4.5.14条件表格5℃温差也是20000风量,要求进排风管径≥1000 。比如对于杭州地区通风温度就规范32℃,红宝书二版32.4℃。那么最大温差也就2.5℃,计算风量达到40000?不合适用风冷?
人防移动电站采用风冷通风,跟大伙请教几个问题。
1、规范要求直接操作的机房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解为移动电站要求机房≤35℃,而固定电站控制机房温度40℃?
2、如果120kW移动电站要求35℃,那么对于南方地区空调通风计算温度>30℃的地区是不是不合适采用风冷模式。3、如果移动电站机房辅助采用直接蒸发式空调降温,是不是需要全部机房热量都配置空调,通风状态下如何保证起到作用?
4、感觉固定电站由于温差大反而好控制温度。如果移动电站也是只要求控制≤40℃就不存在问题了。
希望大家指点。
12楼
刚做了一个120Kw的,才出图,电上给的资料说冷却空气量12500m^3/h,燃烧空气量650m^3/h,送风量按照规范也就这两个的和再乘系数。至于设不设空调取决于室外通风温度。
回复
13楼
感谢回答。
你的意思是如果需要设置空调,则需要在排风扩散室相邻区域设置一个专门的房间用于放置空调室外机,清洁式通风时打开他们之间的密闭门散热,隔绝防护时关闭此门用于保护室外机?那么隔绝防护时室外机如何散热?
如果室外机直接放在排风扩散室是否可行?室内机至室外机的汽液管连接有没有穿人防墙的做法?
回复
14楼
隔绝防护时没法考虑空调,隔绝防护式通风系统也不起作用
室外机直接放在排风扩散室不行,没法满足密闭要求,扩散室和放空调的房间设置密闭门就是为了解决密闭问题,室内机和室外机的汽液管连接就不存在穿人防墙,
回复
15楼
这个是解决穿越的好方法,但是目前可能加一个房间比较困难。我看到固定电站图集中有人防控制室内空调穿越防爆电缆井和机房隔墙的,好像是设置电缆备用管穿越。
回复
16楼
另外,请教一下。
隔绝防护时,发电机燃烧空气如何进入,固定电站图集看到单独设置了燃烧空气进风管和排烟管。移动电站图集进风是统一用送风机的,没有单独的燃烧空气进风管,隔绝时进风管的密闭阀应该关闭了吧,如何进风?也单独设置一个进风管?
规范5.7.3要求隔绝防护时应从机房的进风或排风管路引入室外空气燃烧,阻力应小于1kPa。但是隔绝防护时进排风管不是关闭密闭阀了吗?如何引入?
回复
17楼
回复
18楼
风冷式不存在隔绝防护(看图集或人防措施没有任何密闭阀),水冷式不完全隔绝防护(看人防措施,有密闭阀),水冷式只是尽量减少染毒,
回复
19楼
人防移动电站采用风冷通风,跟大伙请教几个问题。
1、规范要求直接操作的机房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解为移动电站要求机房≤35℃,而固定电站控制机房温度40℃?
意思是说电站不单独设置控制室的时候,机房为温度40℃.但是控制室温度要低,因为人要待在控制室里面。
回复
20楼
电站不存在隔绝通风的问题
回复
21楼
1、移动电站要求机房≤35℃,固定电站要求≤40℃
2、你看的图集《移动电站》以及人防措施的都是估算的风量,不是经计算出来的风量,不好用温差在套用公式计算了吧。
回复