人防移动电站采用风冷通风,跟大伙请教几个问题。1、规范要求直接操作的机房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解为移动电站要求机房≤35℃,而固定电站控制机房温度40℃?2、如果120kW移动电站要求35℃,那么对于南方地区空调通风计算温度>30℃的地区是不是不合适采用风冷模式。图集《移动电站》的例子里面是按照30送风35度机房计算的,通风量大约是20000多,要求进排风管径≥800。人防措施4.5.14条件表格5℃温差也是20000风量,要求进排风管径≥1000 。比如对于杭州地区通风温度就规范32℃,红宝书二版32.4℃。那么最大温差也就2.5℃,计算风量达到40000?不合适用风冷?
人防移动电站采用风冷通风,跟大伙请教几个问题。
1、规范要求直接操作的机房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解为移动电站要求机房≤35℃,而固定电站控制机房温度40℃?
2、如果120kW移动电站要求35℃,那么对于南方地区空调通风计算温度>30℃的地区是不是不合适采用风冷模式。3、如果移动电站机房辅助采用直接蒸发式空调降温,是不是需要全部机房热量都配置空调,通风状态下如何保证起到作用?
4、感觉固定电站由于温差大反而好控制温度。如果移动电站也是只要求控制≤40℃就不存在问题了。
希望大家指点。
2楼
回复
3楼
过来学习学习!这方面的我没有接触过,哪位高手指点一下咯!我正好也需要这方面的知识!谢谢
回复
4楼
路过学习下
回复
5楼
楼主说的很好。现在大都直接套标准图了,没人较真条件是否相符。
回复
6楼
1.移动电站要求机房≤35℃,而固定电站控制机房温度40℃。
2.不合适用风冷见规范5.7.5
3.如果移动电站机房辅助采用直接蒸发式空调降温,不需要需要全部机房热量都配置空调,柴油机的机头散热量直接排至室外,机房余热为柴油机散热量、发电机散热量、排烟管散热量,机房的通风量按排除有害气体通风量计算及(同时这部分也有消除余热的作用),配置的空调消除的热量要减去这部分。
回复
7楼
主要问题是适不适合用风冷,我感觉只要建筑允许,足够的通风井,扩散室我们就可以做风冷,
人防很多东西感觉没法说,只要当地审图的和人防办同意就好了
本身很多城市的防空等级以及重要性也是不一样的,因此要求也不尽相同
回复
8楼
多谢这位朋友回答。
再请教一个问题,根据你回答的第3点,机头部分热量直接接触通过风管排风,进风按照消除有害物所需通风量计算。这里图集和措施表格的推荐风量就是在考虑机头部分直接接排风管散热得出的风量。而消除有害物风量很小,120kw的发电机才2400风量,那么柴油机头散热器的风量是多少呢?需要和2400比较,哪个大就取那个为进风量吧。完了全部散热量再减去这个进风量所消除的热量后配置蒸发式空调。这里还有2个小问题。
1、柴油机头散热器风量如何查到,是不是柴油发电机的样本有这个参数。
2、如果配置蒸发式空调,空调室外机防止在何处?排风扩散室?隔绝防护时又放在哪里呢?
3、空调的室内机放在何处较好,感觉放在送风上风侧比较理想,但是这样里室外机就比较远了(如果室外机放在排风井的话)。
回复
9楼
主要是风量太大,2.5℃温差就需要40000风量,风机最小也得44000了,那个密闭阀的1400了,一般的机房高度会有问题。
回复
10楼
是的 当时就是这样的
回复
11楼
1、柴油机头散热器风量查柴油发电机的样本
2、配置蒸发式空调,空调室外机放在和排风扩散室相邻的房间,在排风扩散室和室外机放置房间设密闭门,放室外机处考虑安装和检修,排风扩散室,隔绝防护时关闭和排风扩散室间的密闭门
回复