从论坛上下载的真题,大家帮看看, 电缆保护层互联接地,且每单元又用绝缘连接盒分为3段,每段交叉换位并经保护器接地,这样做的目的主要是( ) (A) 为降低电流护层上的感应电压 (B)为使电缆三相的阻抗参数相同 (C) 为使每相电缆护层的感应电流相互抵消 (D) 为使每相电流产生的电压降相互抵消 给的参考答案是A、C规范 GB50217-2007 的4.1.10、4.1.11
电缆保护层互联接地,且每单元又用绝缘连接盒分为3段,每段交叉换位并经保护器接地,这样做的目的主要是( )
(A) 为降低电流护层上的感应电压
(B)为使电缆三相的阻抗参数相同
(C) 为使每相电缆护层的感应电流相互抵消
(D) 为使每相电流产生的电压降相互抵消
给的参考答案是A、C
规范 GB50217-2007 的4.1.10、4.1.11
规范只是要求要交叉换位互联,但没有明确说明为什么要这样做,
顺便问一下,案例真题中的选择题是单选还是单选或多项混杂在一起?
[ 本帖最后由 zyzanddy 于 2011-8-13 21:21 编辑 ]