【求解】万能断路器为何会经常烧线圈?
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2011年08月13日 11:51:00
来自于断路器
只看楼主

入线柜是市发电入线带电气种机械联锁……用的是华仪电气万能断路器(YZW45-M),现在老烧线圈,不知啥原因

入线柜是市发电入线带电气种机械联锁……用的是华仪电气万能断路器(YZW45-M),现在老烧线圈,不知啥原因
免费打赏
dongge6666
2011年08月19日 18:27:41
12楼
不是电压太高就是线圈的质量问题哈。
回复
小林电气
2011年08月19日 21:49:38
13楼
分励线圈得电后通过微动开关断开的,如果其中的微动开关灵敏度至关重要,而失压是常时带电的,与线圈质量有关或过电压有关。
回复
jmlsok
2011年08月20日 10:48:54
14楼
合分闸回路没有串接开闭辅助触头
回复
逍遥翁
2011年08月20日 13:35:44
15楼
很赞同13楼的分析,另外机构卡涩也会引起。
回复
zfwkkgzjs
2011年08月22日 23:05:49
16楼
首先我想问的是,是发电的断路器,还是市电的断路器?若是市电的断路器的话,可能是1电压过高,烧失压线圈,合闸线圈则是没有串联市电断路器常开触点。若是发电断路器的话,1合闸线圈烧坏则可能是延时时间过短,发电机发电时间过长,线圈一直长时间低电压工作。。。。还有一个问题,应该没有什么可能合闸线圈和失压线圈同时烧坏,
回复
ivw2008
2011年08月26日 20:18:35
17楼
是市电……以经串联市电断路器常开触点,电压也不高
回复