【求解】万能断路器为何会经常烧线圈?
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2011年08月13日 11:51:00
来自于断路器
只看楼主

入线柜是市发电入线带电气种机械联锁……用的是华仪电气万能断路器(YZW45-M),现在老烧线圈,不知啥原因

入线柜是市发电入线带电气种机械联锁……用的是华仪电气万能断路器(YZW45-M),现在老烧线圈,不知啥原因
免费打赏
xdetect
2011年08月13日 12:03:53
2楼
现在老烧什么线圈?
回复
ivw2008
2011年08月14日 08:31:57
3楼
合闸线圈和失压线圈
回复
jiangbo88
2011年08月15日 10:39:32
4楼
看看变压器出来到闸具的电压,估计是电压太高。
回复
bytlym
2011年08月15日 10:53:09
5楼
首先要看一下那个厂家的万能断器的本身内部有没有对合闸和分闸线圈进行内部保护,如果有可能是别的原因,具体是什么原因楼主再说详细点
如果内部没有对 合闸和分闸线圈进行内部保护的话, 在外部接线时就要加本体的辅助进行保护,一般不保护的话,经常烧线圈的,一般都是因为这个原因
回复
fanhaixiang
2011年08月15日 12:29:14
6楼
关注中,
回复
cauchyss
2011年08月15日 21:21:10
7楼
对,楼上说的对,不是电压过高,就是通电时间过长出了问题。
回复
fycbw369
2011年08月15日 22:04:57
8楼
看一下失压电磁铁铁芯能否良好闭合,最好是改造为直流电磁铁。
回复
tiana365
2011年08月16日 14:14:23
9楼
既然是合闸线圈和失压线圈,这两个线圈不能长期带电,是不是接线出了毛病?
回复
teamorain
2011年08月16日 22:44:48
10楼
电压过高了,或者是QF脱扣整定时间选择过长???
回复
ymk0510
2011年08月17日 09:24:00
11楼
有没有做附触与线圈互锁接线。