3PT电压不平衡问题--紧急求助成套的朋友
李兴龙机电科技
2006年06月14日 18:43:05
只看楼主

网友的问题------------请问:3PT电压不平衡问题,线电压正常,相电压当L630接地时相电压平衡,当N600接地时出现相电压不平衡并且L630与N600之间有48V的电压,我怀疑系统接地但系统接地开口应该为100V而现在开口为48V,另外从带电显示器中也为反映出系统接地,究竟是什么原因造成相电压不平衡???

网友的问题------------
请问:3PT电压不平衡问题,线电压正常,相电压当L630接地时相电压平衡,当N600接地时出现相电压不平衡并且L630与N600之间有48V的电压,我怀疑系统接地但系统接地开口应该为100V而现在开口为48V,另外从带电显示器中也为反映出系统接地,究竟是什么原因造成相电压不平衡???
石大头
2006年06月14日 19:21:37
2楼
PT的接线组别对吗???检查一下接线组别!!
回复
wysh
2006年06月14日 20:05:47
3楼
估计是接错线鸟。。。。
回复
hkshaochanggen
2006年06月14日 23:18:20
4楼
稳定性的金属接地开口处应为100V,但间歇性的就不一定。
接错线,很可能呀
回复
laoniuk
2006年06月15日 08:55:45
5楼
当N600接地时相电压不平衡,哪相电压低?L600和N600有可能接反了.
回复
fjsmzsl
2006年06月16日 16:47:28
6楼
我赞同5楼的说法
回复