3层框架结构首层层高很高,怎么办?
gudf
gudf Lv.7
2011年08月12日 17:01:52
只看楼主

3层工业厂房,建筑首层层7.2室内外高差1.2,2和3层多是4.8,现在还没有勘探资料,估算底层结构层高也有9米左右,还没建模,估计首层侧钢比比较难满足。这种情况下,应该怎么弄?要不要再0.00处做一层梁或者梁板多做,以减小计算长度?如果设置,是指设置梁还是梁板均设置?设置了如何考虑梁板的配筋,回填土满足夯实要求的话,板能否按构造配?因为工业建筑首层荷载很大,当成普通板算配筋狂大;这个梁我又该如何考虑,要不要考虑板传的荷载?另外建筑层高7.2米,填充墙的话要不要再中间设置框架梁,如果不设置能否设置圈梁,将圈梁做大满足砌体自承重墙的高厚比等等要求。或者大家还有其它的建议?谢谢

2011年08月16日 18:11:57
22楼
在±0.000位置处做拉梁,然后把板开洞,拉梁可减小柱子高度,同时可以承受首层墙体荷载,增大首层抗侧刚度很有利,在窗顶做圈梁只能起到柱子一个方向拉结的作用,另外一个方向刚度还是得不到加强,作用不是很明显
回复
yihanyuffff
2011年08月16日 19:00:10
23楼
可在首层3.6米处设置拉梁,减小长细比,具体位置根据建筑窗位置调整。
地坪处不需要设置板,一般首层工业厂房,建筑会做地坪处理的。
至于是否要在0.000左右处设置地圈梁,要看当地地质以及基础埋深。
回复
awying
2011年08月16日 19:46:09
24楼

到二层柱变截面 边柱处是以外边拉齐 往里收的吗?
回复
jlh869
2011年08月16日 20:49:19
25楼
基础加DL,一层墙体加QL
回复
mosquitoooo
2011年08月16日 22:29:41
26楼
学习一下
回复
冬果果
2011年08月17日 01:35:21
27楼
学习了,高人云集啊~~~呵呵。
回复
lnysjstzg
2011年08月17日 07:19:39
28楼
在0.00处做一层梁,以减小计算长度;地面荷载由地基和地面混凝土承载,可以考虑配筋。框架中部设置框架梁或者加大框架柱截面。
根据计算适当调整。
回复
落雷
2011年08月17日 08:31:20
29楼
剪力墙结构,底层9米高,我以前遇到过,同样的处理方式。

[ 本帖最后由 heaven-ken 于 2011-8-17 08:32 编辑 ]
回复
gbb2651480
2011年08月17日 08:44:19
30楼
在0.00以下可以做地下框架梁,这样可以减小柱的计算长度
回复
zxfw_08
2011年08月17日 08:55:32
31楼
首层可以每个3米设一道梁,要是你感觉还是没底,就是每个两个柱子设个柱间支撑!!
回复