3层框架结构首层层高很高,怎么办?
gudf
gudf Lv.7
2011年08月12日 17:01:52
只看楼主

3层工业厂房,建筑首层层7.2室内外高差1.2,2和3层多是4.8,现在还没有勘探资料,估算底层结构层高也有9米左右,还没建模,估计首层侧钢比比较难满足。这种情况下,应该怎么弄?要不要再0.00处做一层梁或者梁板多做,以减小计算长度?如果设置,是指设置梁还是梁板均设置?设置了如何考虑梁板的配筋,回填土满足夯实要求的话,板能否按构造配?因为工业建筑首层荷载很大,当成普通板算配筋狂大;这个梁我又该如何考虑,要不要考虑板传的荷载?另外建筑层高7.2米,填充墙的话要不要再中间设置框架梁,如果不设置能否设置圈梁,将圈梁做大满足砌体自承重墙的高厚比等等要求。或者大家还有其它的建议?谢谢

2011年08月16日 13:13:36
12楼
楼主比较浮躁,你还算都没算怎么就知道算不过?难不成你有未卜先知的本领?
首层层高也才7.2m而已,如果基础埋置较深,而其他专业条件也允许,可以在地面下适当高度加一层基础梁,既可以减小柱子长度又可以节约墙体。
地面荷载很大,多大啊?2吨/m2还是10吨/m2?像这些都要讲清楚。
工业建筑不比民用建筑,民用建筑层高相对比较规整,我以前常做首层超过10m的工业框架,还不是一样做。填充墙无外乎就是加圈梁构造柱以保证墙体自身稳定,并能够将风荷载传递给框架不就完了?没有那么复杂,放轻松点。
回复
llyy320112
2011年08月16日 14:19:30
13楼
正准备做个类似的框架,底层柱9.2m,看来要在0.000处增设一道梁
回复
yangdaihui2010
2011年08月16日 14:50:24
14楼
±0.000可以做一层框架梁,你的地震烈度多少,没说清楚,不好跟你衡量,总的三层,首层也就7米多,不用害怕,开窗洞的地方设圈梁是必要的。如果墙高厚比不满足,可以增设圈梁,没必要那么紧张,等地勘来了建模算算先

[ 本帖最后由 yangdaihui2010 于 2011-8-16 14:51 编辑 ]
回复
andihui
2011年08月16日 16:04:18
15楼
建筑规范:建筑24米,单层为多层。可做。
回复
beifang2046
2011年08月16日 16:21:13
16楼
各位ie,做过工业建筑的都会知道
正负零附近加梁那是自然,但是可能会直接影响到设备基础的布置及管道的布置,不是随随便便加的
回复
dyghwwc40
2011年08月16日 16:27:49
17楼
±0.000可以做一层框架梁,你的地震烈度多少,没说清楚,不好跟你衡量,总的三层,首层也就7米多,不用害怕,开窗洞的地方设圈梁是必要的。如果墙高厚比不满足,可以增设圈梁,没必要那么紧张,等地勘来了建模算算先
回复
mengyingchch205
2011年08月16日 16:36:55
18楼
我才做的一层高7.5米2.3层各7米,基础埋深1米的3层框架。楼面活荷载6.0KN/M2,一层柱子做的700x700,二三层做的600X600,最大层位移达到了1/600左右,主要是1层的柱子界面要做大。
回复
zhaoshanbang888
2011年08月16日 16:40:54
19楼
在床顶加一道层间梁
回复
chliwen_9
2011年08月16日 17:02:06
20楼
正负零处做一层梁,一层门窗洞口上最好再做一层梁
这样的话,比较安全。
回复
qun138732980
2011年08月16日 18:00:02
21楼
软件学习群138732980,免费提供CAD、PS、FL、3D等实用软件、课程、专业指导

~
回复

相关推荐

APP内打开