3层工业厂房,建筑首层层7.2室内外高差1.2,2和3层多是4.8,现在还没有勘探资料,估算底层结构层高也有9米左右,还没建模,估计首层侧钢比比较难满足。这种情况下,应该怎么弄?要不要再0.00处做一层梁或者梁板多做,以减小计算长度?如果设置,是指设置梁还是梁板均设置?设置了如何考虑梁板的配筋,回填土满足夯实要求的话,板能否按构造配?因为工业建筑首层荷载很大,当成普通板算配筋狂大;这个梁我又该如何考虑,要不要考虑板传的荷载?另外建筑层高7.2米,填充墙的话要不要再中间设置框架梁,如果不设置能否设置圈梁,将圈梁做大满足砌体自承重墙的高厚比等等要求。或者大家还有其它的建议?谢谢
可以在首层合适的位置设置一道圈梁,比如窗户的上方,这样圈梁兼做过梁,工业厂房一般以排架结构居多,抗规里没有明确说明排架结构的位移限值,一般没问题。
回复
3楼
在0.000处做一层梁,但是不要做板,建建模的时候把板开洞,梁上的荷载要保证。
回复
4楼
在0.00以下可以做地下框架梁,这样可以减小柱的计算长度,但是地下框架梁要注意考虑地面荷载,对填充墙可以考虑在窗户顶设置框架梁的办法,根据框架柱距离,如果墙体稳定性满足高厚比的要求的话,也可以不用框架梁。
回复
5楼
建议+0.000处设地框梁。 在一层以上收柱截面。 请问是几度抗震
回复
6楼
如果基底较浅,建议做条形基础;如果基底较深,建议在-0.5m处做一道框架梁。柱截面宜采用长方形,不宜采用正方形。
回复
7楼
在楼梯间或者一些不影响使用空间的部位加一些剪力墙,增大首层刚度
回复
8楼
学习了,这个首层这么高的 框架也少见啊
回复
9楼
首层设梁,首层柱,混凝土加大
回复
10楼
我准备去做工业厂房,可以学习。
回复
11楼
零米以下加框架梁,柱间某几跨内可以叫支撑,砌体加圈梁与构造柱。底层柱做成长方形或者工字型,上层柱做变截面。在薄弱地方适当加剪力墙。
回复