买不到HPB300怎么办?按新砼设计规范,HPB235已经没有设计院的图纸均采用HPB300做箍筋,但现在市场上买不到,设计院就说用HRB400做箍筋好了,晕到,
买不到HPB300怎么办?
按新砼设计规范,HPB235已经没有设计院的图纸均采用HPB300做箍筋,但现在市场上买不到,设计院就说用HRB400做箍筋好了,晕到,
12楼
4.2 钢 筋
4.2.1 混凝土结构的钢筋应按下列规定选用:
1 纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋,也可采用HPB300、HRB335、HRBF335、RRB400钢筋;
2 梁、柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋;
3 箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋,也可采用HRB335、HRBF335钢筋;
4 预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋。
回复
13楼
设计HPB300是有道理的。可进可退。
1、符合规范及造价最省原则,易通过结构方案。
2、施工管得不严可直接以HPB235替换(线条、造型等不重要部位)。
3、施工管得严,市场又供应不良,可以HRB335、HRB400替换(6、8的箍筋貌似无HRB335的,只能用HRB400)。这些都是一句话的变更。
回复
14楼
=
=
=
我们这尽量都用三级钢了,用到一级钢的也就是分布构造筋了
回复
15楼
那就用HPB235,我们一直都在用
回复
16楼
有什么好晕的 用三级钢挺好的 更经济啊
回复
17楼
现在可以买到啊。01062965981
回复
18楼
是的。规范是已经公布了,限制一些强度等级比较低的钢材在建筑工程上使用。但是新的钢材品种生产是有冶金部门来安排生产的,这里就有一个衔接的问题。而且这不是建筑部门所能控制的。在这样的过渡期下,只能是采用其他品种的钢材来代换了。这也反映出国家在经济领领域和生产销售环节的管理尚有不足。只能是理解万岁了。
回复
19楼
不要晕到,多大的事呀!
按新砼设计规范HPB300是可以做箍筋的,但规范并不推荐采用HPB300做箍筋,规范推荐采用HRB400做箍筋,HPB300是用于一些特殊场合如吊钩等.
现在市场上买不到HPB300是暂时的,设计院就说用HRB400做箍筋不是很好吗!?为什么要晕到呀!
回复
20楼
支持。。就为这3句话!!!
回复
21楼
按规范做吧~~~~~~~~·
回复