买不到HPB300怎么办?
zjjx2010
zjjx2010 Lv.15
2011年08月12日 14:47:23
只看楼主

买不到HPB300怎么办?按新砼设计规范,HPB235已经没有设计院的图纸均采用HPB300做箍筋,但现在市场上买不到,设计院就说用HRB400做箍筋好了,晕到,

买不到HPB300怎么办?
按新砼设计规范,HPB235已经没有设计院的图纸均采用HPB300做箍筋,但现在市场上买不到,设计院就说用HRB400做箍筋好了,晕到,
免费打赏
tt-ljq
2011年08月12日 17:16:11
2楼
用HRB335等直径替换罗
回复
zjjx2010
2011年08月13日 09:47:36
3楼
HRB335d在新的砼设计规范中也取消没有了呀!!!!!!1
回复
tt-ljq
2011年08月15日 10:17:37
4楼
规范 取消了但是市场上还有嘛。你增加了但是暂时没有有什么用呢
回复
limmaztov
2011年08月17日 09:20:31
5楼
HRB335没取消吧。。我看到还有啊!你就先用235计算先咯,,,
回复
cdh1860
2011年08月17日 11:12:41
6楼
HRB335还有的啊,楼主好好看看新砼规啊
回复
lmical
2011年11月12日 11:03:35
7楼
HPB300我这里有
回复
hyp1962
2011年11月12日 22:38:57
8楼
不要晕到,多大的事呀!
按新砼设计规范HPB300是可以做箍筋的,但规范并不推荐采用HPB300做箍筋,规范推荐采用HRB400做箍筋,HPB300是用于一些特殊场合如吊钩等.
现在市场上买不到HPB300是暂时的,设计院就说用HRB400做箍筋不是很好吗!?为什么要晕到呀!
回复
panghuiyannn
2011年11月29日 19:30:07
9楼
实际与理论脱钩了
回复
tangchen0810
2011年11月29日 23:26:07
10楼
08年抗震规范修订的时候就用HRB400级钢筋做箍筋了,别晕了。
回复
风行者
2011年11月30日 08:44:56
11楼


就是,规范都推荐三级~ 还晕倒
回复