五星级酒店凯悦的供电方案
lzq9577
lzq9577 Lv.3
2011年08月11日 18:09:54
只看楼主

由专业机电顾问公司完成,比一般国内设计院做得详细些,供大家参考。

由专业机电顾问公司完成,比一般国内设计院做得详细些,供大家参考。
f055bffd8e08a967d390.pdf
251 KB
立即下载
免费打赏
米克
2011年08月17日 08:15:45
12楼
没看资料, 现看了帖子。设计院和顾问公司其实是两个行使不同功能的单位。不可能谁优谁差。
回复
cbeva
2011年08月17日 11:05:32
13楼
顾问飘过~~~~~~~~~~~~~~~
回复
yuyuan110
2011年08月20日 14:11:04
14楼
激动什么啊,人家楼主说的就是一般设计院,你们华东院了不起啊,合并了还自称华东院。华东院有高人不代表你是高人,再说人家也没有说谁谁谁低。华东院的高手我们一直很敬佩,上海做过很多工程都是华东院、民用院的,里面应付应付的工程也很多啊。
回复
艾迪888
2011年09月03日 00:44:17
15楼
飘过,看看呢
回复
z.j1230
2011年09月03日 01:52:16
16楼
看完了再来评价一下。针对这个方案,我只能说有些失望并无特别之处,设计院定案时也是同样的流程,我们自己做五星酒店定案前的内部讨论方案也差不多,同时更关注供电可靠性。
不过有一点应该表扬,方案时候做到这个深度,值得肯定,看用电量统计,基本快到设计院初设深度了。不过方案阶段除非用电量数据较准确,否则意义也不大。
该方案在负荷统计和变压器设置上面方案说明很详细,但是作为五星级酒店其供电可靠性是一个尤为重要的环节,这些内容同样需要分析比对。方案在这方面基本所言甚少,仅仅提出电源要求和柴油发电机容量。
总得明确柴油发电机具体供电范围,不然柴油发电机的量是怎么来的,总归得统计一下吧。若为估算的,和变压器负荷详细统计差距也太大了吧。其次需要根据负荷等级和性质初步考虑配电干线方案,然后确定低压系统(包括应急母线)的主结线形式。只有确定这些东西,才能判断柴油发电机和变压器设置是否合理。严格的说,该方案包装的挺好忽悠业主还行,对指导后期初步设计并没有明显的优势。
顾问公司有些方面确实强过设计院,不过很多是设计院做不了的非常专业的东西。单就这个方案,未见期待的亮点。
回复
z.j1230
2011年09月03日 02:06:18
17楼


怎么说呢,真正希望的是顾问公司引入一下国外先进的设计理念和实施方案,并提供一些资料和数据。至于具体做工程,哪怕是定方案,设计院和顾问公司孰优孰劣并不一定,各有长处。设计院走到今天这一步真是有点悲哀。
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月03日 20:21:04
18楼
不错,已收下,
回复
zwd0791
2011年09月04日 09:46:01
19楼
五星级酒店所有负荷均为一级、二级负荷,不存在三级负荷。现将
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008附录A第21、22栏的内容抄
录如下:
特别重要的一级负荷:四星级及以上旅游饭店的经营及设备管理用
计算机系统用电。
一级负荷:四星级及以上旅游饭店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设
施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电,厨房、排污泵
、生活水泵、主要客梯用电,计算机、电话、电声和录像设备、新
闻摄影用电。
二级负荷:除上栏所述之外的四星级及以上旅游饭店的其它用电。

用电负荷分级是供配电设计的根本,这个方案将负荷分级搞错了,
后续的都会跟着错。如:方案一1#、2#变压器负载率分别为73.0%
和74.8%就难以满足国家标准《10kV及以下变电所设计规范》
GB50053-94第3.3.2条的规定。一般五星级酒店的变压器负载率控
制在65%以下,当一台变压器断开时另一台变压器超载到130%强迫
风冷运行。又如厨房宴会厅一般都是双回路切换供电。
回复
dzkdzk
2011年09月04日 10:29:42
20楼
看看先。。。。。。
回复
hemm_fly
2011年10月24日 11:03:04
21楼
下载不下来啊,正需要这个麻烦楼主给我邮箱发一份,万分感谢了!正需要这个
lvchmiao@163.com
回复

相关推荐