五星级酒店凯悦的供电方案
lzq9577
lzq9577 Lv.3
2011年08月11日 18:09:54
只看楼主

由专业机电顾问公司完成,比一般国内设计院做得详细些,供大家参考。

由专业机电顾问公司完成,比一般国内设计院做得详细些,供大家参考。
f055bffd8e08a967d390.pdf
251 KB
立即下载
免费打赏
qgwangzi
2011年10月24日 16:07:16
22楼
你们说的华东院是电力院还是水电院还是建筑院啊?我也想看看这个图,谢谢LZ发到这个油箱 wenjie442@163.com
回复
liuzd
2011年11月07日 13:46:16
23楼
很好的资料,多谢楼主!!!
回复
x190925141
2011年11月07日 14:29:35
24楼
同意楼上,该方案对供电可靠性的分析甚少,五星级酒店的负荷只有特别重要、一级、二级之分,没有三级负荷,详见措施。

[ 本帖最后由 x190925141 于 2011-11-7 14:37 编辑 ]
回复
qwer3661
2011年11月13日 10:11:58
25楼
好,太好了啊
回复
myjiangxhxhxh
2011年11月13日 10:36:54
26楼
没见过20kV的电压等级,变压器单台容量2000可能有点太大,可以拆分一下,单就供电方案来说觉的做的还是挺仔细的
回复
compulsory
2011年11月14日 11:19:05
27楼
回复
hz1411
2011年11月18日 16:15:33
28楼
下来看看,谢谢楼主!
回复
dianqiren45
2011年11月18日 16:31:46
29楼
没做过五星级酒店的飘过!
回复
tottie
2011年11月18日 16:48:16
30楼
顶起。值得借鉴,但是有关柴油机容量以及柴油机带载的负荷方面没有给出具体的方案,也不知道容量怎么定的。这块还是很重要的
回复
swandjjaw
2011年11月18日 20:10:50
31楼
这个*大家都是干活的啦……