35kV变电站35kV线路PT问题
arssce
arssce Lv.2
2011年08月11日 14:08:11
只看楼主

常规35kV变电站,35kV出线上装设线路PT(35kV为户外架空出线方式),均为电磁式PT,为羊角型,接A,B两相。可不可以用2台TYD(电容式电压互感器)分别接A、B两相代替?还是只需要1台TYD(电容式电压互感器)接1相代替?

常规35kV变电站,35kV出线上装设线路PT(35kV为户外架空出线方式),均为电磁式PT,为羊角型,接A,B两相。可不可以用2台TYD(电容式电压互感器)分别接A、B两相代替?还是只需要1台TYD(电容式电压互感器)接1相代替?
免费打赏
lingxuct
2011年08月11日 14:17:33
2楼
电容式电压互感器是单相的(另一端接地),“接A,B两相”的电压互感器是线电压,这两者在二次的电压(相位)不一样。

能不能换,要看保护上的用途,如果是检无压用,是可以换的。如果是检同期用,由于相位不同,无法找到正确的同期点了,是不能换的。
回复
arssce
2011年08月11日 17:45:41
3楼
区管你好!感谢你回答我的问题!你的意思是说,A,B两相都装TYD,仍然测不出来AB两相的线电压?
回复
mrvictory
2011年08月16日 15:40:40
4楼
路过学习
回复