请教各位,小区室外管线间距过小怎么办
bonbonbear
bonbonbear Lv.4
2011年08月11日 11:25:49
只看楼主

做了很多个小区总图了,总有个疑问,室外管线布置真的能按规范间距做出来吗? 管线少的小区还能勉强满足,最近碰到个室外消火栓单独管网,给水管网分高区和低区,按规范做实在无法满足,加上现在开发商都追求利益最大化,通常室外空间很小。请教各位,室外管线如果不能按规范规定的间距做,那间距怎么取值,可以在垂直方向上下重叠布置吗?如果这样布置,又有个疑问,上下重叠的话下面那条管线的阀门井怎么布置? 还有个问题,规范上规定排水管距建筑物3米,各位做平行于建筑的排水接户管的时候满足规范做了吗?我看过很多图纸是不满足的,自己也这样做过很多,很多开发商也要求把检查井放在绿化带内,但绿化带宽度通常不够,不可能满足规范。有一次被审图的提了这个,现在做排水管的时候都按规范做。请教各位小区室外管线间距过小怎么办

做了很多个小区总图了,总有个疑问,室外管线布置真的能按规范间距做出来吗?

管线少的小区还能勉强满足,最近碰到个室外消火栓单独管网,给水管网分高区和低区,按规范做实在无法满足,加上现在开发商都追求利益最大化,通常室外空间很小。请教各位,室外管线如果不能按规范规定的间距做,那间距怎么取值,可以在垂直方向上下重叠布置吗?如果这样布置,又有个疑问,上下重叠的话下面那条管线的阀门井怎么布置?

还有个问题,规范上规定排水管距建筑物3米,各位做平行于建筑的排水接户管的时候满足规范做了吗?我看过很多图纸是不满足的,自己也这样做过很多,很多开发商也要求把检查井放在绿化带内,但绿化带宽度通常不够,不可能满足规范。有一次被审图的提了这个,现在做排水管的时候都按规范做。请教各位小区室外管线间距过小怎么办
免费打赏
水往上流
2011年08月12日 21:26:32
12楼
1、间距考虑检修开挖,不伤其他管为准则
2、规范上规定的数值,在某种情况下很难满足,应采用密封性好的管材。减少渗漏
3、距建筑视基础形式定,基础落在岩石上,可以距建筑很近敷设。
回复
zhangyu2403
2011年08月13日 11:58:49
13楼
严格按图纸做,如果图纸上和实际上难满足,就上报申请修改图纸,自己万不可按自己意愿设计,这是忌讳。。。
回复
liuqiang1006
2011年08月13日 13:51:37
14楼
现在的设计总是只画管线,根本就不考虑检查井的大小、位置。现场施工起来很麻烦,经常会出现一个弱电井里还有给水管通过,不过不要留接头在检查井里。
回复
夏语冰
2011年08月13日 15:45:32
15楼
现在小区所有的管线都要求下地,总图都非常复杂,管线经常打架,头疼
回复
chuoge1986
2011年08月13日 22:24:59
16楼
出现这种情况主要是现在设计对室外官网这一块不太重视所导致的,总图在规划的时候根本不考虑这方面的东西,所幸我们院现在比较重视这一块,我就是专门做管线综合的
我们现在项目一般是报修详规的时候就介入了,定方案的时候场地竖向,道路标高,还有建筑物散水都是我们提供,有时候我们还出土方调配图,供做建筑方案的取舍。
在市政配套设施越来越齐全的情况下,小区越做越大,楼越盖越高,满堂红的车库越来越多的情况下,室外管线这一块必须得重视起来了
回复
xiloumanyue
2011年08月14日 01:51:09
17楼
呵呵,施工的多了,几乎没有一个合格的,图是图,活是活!
回复
yenshin
2011年08月14日 15:49:05
18楼
我们总图都是不收设计费,跟着单体建筑赠送的,所以,根本没那么细,图上画下就可以,说明里说明要保证间距,至于怎么做,交给甲方和施工单位吧
回复
dxianyun
2011年08月15日 09:08:54
19楼
设计是必须要按规范来的,施工可以考虑现场的实际情况。
回复
lzp689
2011年08月15日 16:15:45
20楼
只能实际情况实际解决了。。
回复
kong189
2011年08月15日 16:58:48
21楼
做外网很头大,小区规划好多不注重这一块绿化带很窄,管子走道路下面……
回复

相关推荐

APP内打开