2楼
起点都是自己算好填上去 后面自动计算
回复
3楼
本帖最后由 某日某月 于 2016-3-14 11:17 编辑
不是这个意思!
我的意思是说粗略的计算覆土厚度应该是等于埋设深度-管径。图上的覆土厚度好像是=埋设深度-管径+0.001(米)
回复
4楼
还有一问题,用天正给排水画室外管线,我记得以前用过一个管线交叉时标注管线标高的命令,今天找半天也没找到
回复
5楼
某日某月 发表于 2016-3-14 10:58 不是这个意思!我的意思是说粗略的计算覆土厚度应该是等于埋设深度-管径。图上的覆土厚度好像是=埋设深度 …刚刚看了下 我的是刚刚好的 没有+0.001米 是不是你天正的问题
回复
6楼
某日某月 发表于 2016-3-14 16:02 还有一问题,用天正给排水画室外管线,我记得以前用过一个管线交叉时标注管线标高的命令,今天找半天也没找 …这个我刚刚也尝试下似乎不能在图中显示 可以出表格 加QQ:316646405 小弟也有问题想向你请教下 关于室外管线高度一直显示0.00
回复
7楼
ok 可以了 选择交叉检查-全自动降 标高就会自动绘制
回复
8楼
ammonk 发表于 2016-3-15 08:36 ok 可以了 选择交叉检查-全自动降 标高就会自动绘制5485795明白了,必须要点退出才能自动标注,和全自动降没关系。我以前是根据命令栏提示按任意键退出所以不行!
回复
9楼
看一下你选择管道的管材规格,应该会有相应的管道外径数值。
管线覆土深度:地面到管道顶(外壁)的距离。
回复
10楼
本帖最后由 某日某月 于 2016-3-15 13:32 编辑 曹雨田 发表于 2016-3-15 09:44 看一下你选择管道的管材规格,应该会有相应的管道外径数值。管线覆土深度:地面到管道顶(外壁)的距离。覆土厚度=埋设深度-(管道外径-壁厚)这个对自定义的管材规格有效吗,好像软件计算的结果不对
回复
11楼
这个跟你管道用的实际管材有关 你这个管材DN300的相应外径和内径是多少?
回复