探讨室外消火栓能接中水管线吗?
runfenglong
2017年02月27日 09:12:39
只看楼主

今天有个结构专业出身的领导,让室外消火栓接到中水管线(我们地区有专门的市政中水管线),我是没见过有接中水管线的,但突然提出这个问题我竟无言以对。 有谁说说市政消火栓能不能接中水管线呢?

今天有个结构专业出身的领导,让室外消火栓接到中水管线(我们地区有专门的市政中水管线),我是没见过有接中水管线的,但突然提出这个问题我竟无言以对。
有谁说说市政消火栓能不能接中水管线呢?
免费打赏
给排水设计佬
2017年02月27日 12:27:49
2楼
那个要看看水质符不符合规范要求咯,如果规范有明确要什么水质的让他去检测吧,没规定那应该也没什么问题。
回复
fetal_love
2017年02月27日 15:59:38
3楼
GB50974-2014 第25页,中水清水池,且pH在允许范围内即可。
回复
laoma110
2017年03月01日 06:22:48
4楼
不能接,室外消火栓是专用的消防用水。
回复
lwwlida8802
2017年03月01日 08:41:57
5楼
水质、水量、水压、保证率都要考虑
回复
eddiecj
2017年03月03日 15:28:50
6楼
只要水质满足要求,足够的满足消防水量就可以
回复
lichangan1000
2017年03月03日 16:05:17
7楼
天然水体都可以,为什么中水不可以。
回复
tx
2017年03月03日 21:50:38
8楼
从水质来看应该没有问题,至于水量、水压、保证率能否得到保证,还有市政公司能否允许,到市政公司问问吧。
回复
liugps
2017年03月18日 00:04:27
9楼
水质上来讲,满足杂用水水质标准的就能用于消防,其它水量,水压方面如果也能满足的话,应该是没问题的。就是这种市政中水可靠性没市政自来水这么可靠,做消防水还是不安全。