12楼
本帖最后由 某日某月 于 2016-3-15 15:32 编辑 曹雨田 发表于 2016-3-15 13:38 这个跟你管道用的实际管材有关 你这个管材DN300的相应外径和内径是多少?5486040 5486042我的DN300的管材外径是298,壁厚是2mm,当埋设深度为1.1米时,覆土厚度应该是1.1-0.298+0.002=0.804m,软件算出来的确是0.801
回复
13楼
这个的确是有问题。
调整管道标高的时候搞错了,导致管道本身属性与表格中不符。
下版本更正。
回复
14楼
非常不错的资料,谢谢楼主分享了。
回复
15楼
曹雨田 发表于 2016-3-15 16:01 这个的确是有问题。调整管道标高的时候搞错了,导致管道本身属性与表格中不符。下版本更正。室外雨污水管线标高计算的问题,麻烦你看一下附件,谢谢!5486784
回复
16楼
某日某月 发表于 2016-3-16 15:16 室外雨污水管线标高计算的问题,麻烦你看一下附件,谢谢!了解 目前发现室外部分对管材规格的具体支持不够灵活 只识别了起初的几个管材规格 我们会在下版本进行优化
回复
17楼
曹雨田 发表于 2016-3-16 15:51 了解 目前发现室外部分对管材规格的具体支持不够灵活 只识别了起初的几个管材规格 我们会在下版本进行优化 …能不能先出个T20版本的补丁,最近有一室外项目要出图,害怕标高有问题。
回复
18楼
某日某月 发表于 2016-3-16 16:45 能不能先出个T20版本的补丁,最近有一室外项目要出图,害怕标高有问题。现在出不了 我们会在3.0版本中更正
回复
19楼
谢谢楼主分享的资料
回复