退线只有3米,室外管线能做几趟管?是不是一定要污废合流
slamdumn
Lv.3
2015年08月28日 14:47:16
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位大神,室外的地下室边线与用地红线距离只有3米的情况下,室外还能并排做得下污、废、雨三趟管么?当然化粪池与隔油池不设在此区域。
请教各位大神,
室外的地下室边线与用地红线距离只有3米的情况下,室外还能并排做得下污、废、雨三趟管么?当然化粪池与隔油池不设在此区域。
免费打赏
dong水货
2015年09月26日 22:47:46
2楼
砖砌井做不下,考虑用塑料检查井咯。
回复
co1431913278679
2015年09月28日 08:52:17
3楼
不做井的话,管道应该能排下,当然就不能考虑规范的净距了
回复
方源
2015年09月28日 08:55:43
4楼
我是路过的。。。