关于混凝土结构连梁刚度与剪力墙刚度分配关系
fengbojiang3000
2011年08月10日 15:49:21
只看楼主

6,7度地区可以归为一类;7度半地区为一类;8度地区为一类;9度地区为一类;非抗震地区为一类.考虑III,IV类型场地和地震分组后的区别影响.

6,7度地区可以归为一类;7度半地区为一类;8度地区为一类;9度地区为一类;非抗震地区为一类.
考虑III,IV类型场地和地震分组后的区别影响.
免费打赏
x1xqq
2011年08月10日 16:25:50
2楼
连梁刚度大,传递力的能力就大。
回复
fengbojiang3000
2011年08月11日 10:34:14
3楼
高烈度区和长特征周期场地,一般需采用刚度比较大的的剪力墙,连梁的刚度需比较适中,地震力主要由剪力墙承担,分配给连梁力随连梁刚度变化而变化,连梁主要由地震力控制,合理选择连梁刚度是关键.