跪求分析水头损失到哪里了
lzp333lzp
lzp333lzp Lv.2
2011年08月10日 13:29:08
只看楼主

新建加压泵站 电机:90千瓦 1480转 ,水泵:40米扬程 500吨/小时 1450转, 采用变频器实现恒压供水 水泵出水管道DN300 管道中心高程-2.814M 出泵房后连接横向汇管DN1000 汇管长13M 汇管后接DN600管道出站DN600管道中心线高程-1.5米瞬时流量不超过50吨每小时 问为什么泵头压力是0.309兆帕 DN600出站管道是0.282兆帕 急待分析赐教

新建加压泵站 电机:90千瓦 1480转 ,水泵:40米扬程 500吨/小时 1450转, 采用变频器实现恒压供水 水泵出水管道DN300 管道中心高程-2.814M 出泵房后连接横向汇管DN1000 汇管长13M 汇管后接DN600管道出站DN600管道中心线高程-1.5米
瞬时流量不超过50吨每小时
问为什么泵头压力是0.309兆帕 DN600出站管道是0.282兆帕 急待分析赐教
免费打赏
shengtaobo
2011年08月12日 15:28:45
2楼
泵出口压力30m,到600的出水管28m很正常赛,有1米多的高差压,你是指的泵的出口压力30m太低了?
回复
牢牢闹钟
2011年08月13日 11:23:16
3楼
泵头压力是0.309兆帕 DN600出站管道是0.282兆帕
正常范围!!
回复
hejia2094
2011年08月13日 22:32:30
4楼
很正常啊,泵出口有止回阀、启闭阀门及弯头三通等组件,都会有局部阻力损失
回复
yeatsdong
2011年08月16日 11:03:29
5楼
“瞬时流量不超过50吨每小时 ”,这么小啊?水泵额定流量不是500么?
实际水头损失仅0.309-0.282-(-0.015-(-0.02814))=0.01386即1.386米

问题没有描述清楚啊。个人感觉:泵进口有问题?
回复
giadrbrw
2011年08月17日 10:26:46
6楼
我们小泵(相对)自身的水损一般都取到3M了,还有一堆阀门还没计呢
回复
wujinhua15
2011年11月08日 11:01:22
7楼
呵呵,计算的水头损失是多少呀

[ 本帖最后由 wujinhua15 于 2011-11-8 11:04 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开