【求助】地基处理
xtwgijzhangjianc
2011年08月10日 09:11:37
只看楼主

怎么样才能保证临建建筑物桩基施工对其周围原有建筑物的影响最小?实际工程是新建房子为四层框架,原有建筑是四层砖混,两栋建筑要接起来。并且新建建筑比原有四层砖混的基础深约1.5m。由于地质条件不好,有3级自重湿陷性。新建的建筑物采用灰土挤密桩,由于建筑环境限制,甲方只能用锤击法打桩,有部分桩距原有建筑仅有1.5米,锤击法打桩对原有建筑的影响肯定存在,我该怎么办呢?请教各位!

2011年08月10日 09:14:03
2楼
补充:1、原有建筑为墙下条基 新建建筑为独立基础。
2、这个活真变态。
回复
cadxzhou
2011年08月10日 13:43:00
3楼
建议做灰土桩,因为是人工挖孔,人工夯实,震动小。
灰土桩可做成圆形也可做成方形,其尺寸不宜小于独基的外围尺寸+150mm。
由于灰土桩的桩距较大,也不至于把旧建筑的基础挖塌。

[ 本帖最后由 cadxzhou 于 2011-8-11 13:55 编辑 ]
回复
xtwgijzhangjianc
2011年08月10日 14:38:14
4楼
灰土桩和灰土挤密桩相比是不是少了挤密的效果?
回复
cadxzhou
2011年08月11日 13:52:48
5楼
灰土桩是用3:7灰土分层夯实的,效果一样很好,西安做了很多,并且有地方规范。

[ 本帖最后由 cadxzhou 于 2011-8-11 13:56 编辑 ]
回复
陈氏
2011年08月11日 16:01:23
6楼
规范上应该有的
回复
xtwgijzhangjianc
2011年08月11日 17:44:05
7楼
感谢大侠帮助。
回复
happysky466
2011年08月12日 00:57:37
8楼
谢谢,听君一席话,又长了一个知识,
回复
zbhualala
2011年08月12日 08:30:38
9楼
学习了,谢谢大家讨论
回复
夏宁
2011年08月12日 08:32:27
10楼
这么多限制还想不影响已有房屋,比较难,只能造好新的然后再加固旧的。
回复