求助施工现场处理
xgguo
xgguo Lv.12
2011年08月09日 21:09:37
只看楼主

有人做了一个框架,独立基础,施工单位把地梁标高弄错了,-0.06米看成了-0.6米,结果就按这个做的基础甩的筋,地梁还没打,但是质检说现在要把地梁提到-0.06米的话基础插筋高度就不够了,不许提高地梁标高,那这个该怎么办呢?再给人家打一圈地梁?求高手帮忙解释下,先谢喽!!!

有人做了一个框架,独立基础,施工单位把地梁标高弄错了,-0.06米看成了-0.6米,结果就按这个做的基础甩的筋,地梁还没打,但是质检说现在要把地梁提到-0.06米的话基础插筋高度就不够了,不许提高地梁标高,那这个该怎么办呢?再给人家打一圈地梁?求高手帮忙解释下,先谢喽!!!
免费打赏
gaganan520
2011年08月13日 20:07:31
2楼
这个打错了,也就是说框架柱的计算长度就不符合实际了,再就是说不处理的话上面就白算了。。。
回复
xgguo
2011年08月13日 23:36:37
3楼
有那么严重吗?!!!多砌50公分的墙不行?然后再把柱筋加大
回复
二锅兄
2011年08月14日 11:26:27
4楼


柱子的插筋你不是已经留了?怎么加大?
这个看业主的倾向了,如果是国家的东西,对于既成事实业主都会
省事保工期,而且施工单位基本都是领导的小舅子单位,装模做样要设计
核一下,然后说设计余量包的住,ok,吃个饭,解决。
如果是个人的东西,一般可能就没那么好解决了,设计也不敢轻易说包的
住,不然原先的设计被业主骂浪费了,而且一般谁的责任就谁负责,可能
会返工。
回复
xgguo
2011年08月14日 12:40:18
5楼
留了柱插筋了,但是短了,你说我让设计的把柱配筋加大,地梁再加一点底筋行不?我就是甲方的
回复
cadxzhou
2011年08月14日 13:15:53
6楼
柱子和地梁(按-0.06)同时施工不就可以了。
回复

相关推荐