自动喷淋支管标高问题
cq5201789
cq5201789 Lv.2
2003年05月15日 00:10:10
只看楼主

一般喷淋配水管贴主梁底安装,支管贴次梁底安装,可当有些地方梁高度较高,而又是支管通过,是否整个配水管标高均要降下来,还是支管在梁下弯?请教各位?

一般喷淋配水管贴主梁底安装,支管贴次梁底安装,可当有些地方梁高度较高,而又是支管通过,是否整个配水管标高均要降下来,还是支管在梁下弯?请教各位?
免费打赏
ming-y
2003年05月15日 22:35:16
2楼
可否表述的具体些
回复
rose_wang1999
2003年05月16日 11:15:17
3楼
我觉得是支管在梁下弯,
回复
nian兄
2003年05月16日 15:08:32
4楼
局部可以在梁下弯,但如果是多了不好看!
回复
jiaowan8835
2003年05月16日 15:34:46
5楼
层高的限制很重要的,在支管较少的时候是要让支管下弯,考虑装修是的高度问题也要让支管下弯
回复
yuwei
2003年05月16日 17:28:31
6楼
支管不宜向下弯,容易积水。这种情况最好是在梁内预埋套管。
回复
cq5201789
2003年05月17日 08:58:12
7楼
我提这个问题也是因为考虑到支管下弯,有积水,不能从系统排水管排出,楼上建意倒是可行,谢谢.
回复
zjf2002
2003年05月17日 09:51:14
8楼
梁内预埋套管是不错!
但设计费得加倍!
回复
ltm
2003年05月17日 23:15:32
9楼
与结构配合梁内预埋套管,穿梁.实际工程已做过,关键要与结构专业配合,且对施工单位进行强调预埋套管.