这样处理液化土层是否可行?
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年06月09日 11:22:11
只看楼主

工程概况:某污水处理厂,地基土第一层fak=135Kpa,层厚2~3m,第二层fak=100Kpa,层后3~4m,第二层土为中等液化,场地类别为Ⅳ类,抗震烈度为7度,场地属于抗震不利地段,改厂区有大小建构筑物20余个,其中最大建筑物为三层办公楼,其余多为单层厂房,建筑抗震设防类别为丙类。构筑物多为池体结构,对承载力要求不高,根据《建筑抗震设计规范》4.3.6及《构筑物抗震设计规范》4.3.5条,需要处理液化土层。

工程概况:某污水处理厂,地基土第一层fak=135Kpa,层厚2~3m,第二层fak=100Kpa,层后3~4m,第二层土为中等液化,场地类别为Ⅳ类,抗震烈度为7度,场地属于抗震不利地段,改厂区有大小建构筑物20余个,其中最大建筑物为三层办公楼,其余多为单层厂房,建筑抗震设防类别为丙类。构筑物多为池体结构,对承载力要求不高,根据《建筑抗震设计规范》4.3.6及《构筑物抗震设计规范》4.3.5条,需要处理液化土层。
基础方案:1.换土法,采用非液化土替换全部液化土层,基础边缘以外处理宽度为2000。
     2.采用桩基,采用深层搅拌桩进行处理,桩径500,桩心距900,处理后fspk=180Kpa。
方案比选:第一种方法处理难度较大,整个场地需要至少下挖6m,采用换填,工期较长,不宜控制,费用较大。
     第二种方法施工速度快,宜控制,合理设计能较第一种方法节约投资。
最终结果:采用桩基对整个场地液化土层进行处理。