污水厂鼓风机自动调节控制模式探讨
dk401
dk401 Lv.3
2006年06月09日 11:11:00
来自于水处理
只看楼主

鼓风机系统是大型污水处理厂的核心,是活性污泥微生物生存所需氧气的供应基地,又是污水厂最大耗电成本所在。所以寻求一套既能优化满足工艺运行又具有节能实效的自动控制模式,是从事环保专业人士的共同追求目标。如何自动跟踪水质、水量的变化情况,采用现代的实时自动检测仪表通过微处理器的优化处理,来控制风机的风量输出是近年来的一个热点。大家有什么好的思路和方法,欢迎跟贴。

2007年11月30日 09:31:07
12楼
楼主是做工程的吗?可以交个朋友吗?
我的QQ:877969243
回复
nanyangyan
2007年11月30日 21:01:59
13楼
用DO或者风量来控制其实说得太简单了。。实际运行中影响因素太多了,
DO的准确性以及及时传输同步上受限制,仪表探头长时间受到污泥黏附的问题,产生不真实情况。
风量的控制受到(若两组池同时运行,水为不同,产生压力不等的情况)风阀开度的调节,以及风阀的硬件机械度能否跟上
COD BOD只能测进水瞬时值来调,装变频虽然可达到调节目的,但要确保出水达标,会造成比较大能源浪费。

所以单方面的研究就可以解决实际啊。。。苦!!
回复
ming329
2007年12月02日 13:39:03
14楼
是啊,DO实际上很不准的

现在控制基本上都是通过变频,个人觉得在线调节鼓风机阀门开闭合,好像不太对头

对于变频和整个水位控制这类,国外的大型鼓风机厂家自带专业软件——不过在国内工程中应用最大的是接口的问题
回复
tower_wang
2007年12月03日 08:49:38
15楼
自动控制中经常遇到传感器滞后的问题,是不是增加提前量可以解决,我是外行,瞎想的。
回复
herome315
2008年10月22日 13:12:56
16楼
我们公司污水厂 采用的是DO 控制风机开停时间的,自动控制,DO 有上下限,设备都是进口的 仪表,因为是外企
回复
cindyjiang100
2008年11月03日 11:09:30
17楼
我们公司是做TURBO MAX 离心鼓风机的,以下是变频控制的控制模式,希望能解决各位专家们的疑问(该产品的使用说明书上下载)

TURBO MAX空气悬浮离心风机控制模式

有定速运转 (RPM 模式), 定量运转(FLOW 模式), DO连接运转 (DO-Link), 定负荷 (POWER 模
式), 定压运转 (press 模式)的五种控制模式。

根据控制器的版本控制器画面和组成可能有所不同,但基本组成和操作方法相同,请留意这一点。
回复
chinaleey
2008年12月04日 20:05:13
18楼
此贴对我帮助很大,感谢楼主:handshake
同时也要感谢5楼和9楼发贴的坛友,这两个论文非常好。:handshake
回复

相关推荐