最近接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48 度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气4 小时停2 小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8 小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有机肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一次性投加;接触氧化池:每5 天每天7 桶,后10 天每天6 桶,分3 次投加)这个应该是前段时间培养初期投加的有机肥。因为环保局催的急,所以公司在8 月中旬强行运行了5-6 小时以应付采样,结果人家没来,反倒使得水解酸化池--接触氧化池内的水几乎就换了一次,对尚属培养期的污泥是有影响的。上周厂家又因为用了硫化黑的染料,废水进了水解酸化池--接触氧化池后,情况愈发糟糕,这几天采样上来观察,发现几乎没有多少絮凝体,颜色呈黑色。这几天都没进水,曝气3 小时停2 小时,5 小时一轮回,其他操作照旧,但是污泥状况没有什么改变。工艺存在一些问题,是物化在生化之后,调节池内淤泥较多,调节水质水量能力有限,又没有污泥回流。请问怎么解决现在的问题,如果重新培养的话,如何控制可以好一些?

2014年07月30日 08:26:22
2楼
发黑发白,主要原因是供氧量不足,可以加大曝气量,提高溶解氧;适当的减少营养物质的投加,直至颜色呈米黄色最佳。重新培养的话,首先把污泥培养起来吧!主要是培养起来后,要慢慢进水,少量进水,不能一下子进那么多。小批量进,进一段时间后,观察效果,等其适应后,再增大一点,再适应后,再增大。初进水时,可以采取间断进水模式,等其完全适应后,再采取连续进水的模式。水处理问题可到环保通进行探讨,像这边这种工艺的话,对生化的冲击力是很大的,建议还是做一道物化工序在生化前段,也可以加大调节池的容量。均衡一下水质
回复
曝气软管之父
2014年07月30日 08:48:04
3楼
调节池内淤泥较多,可增加曝气系统,一方面起搅拌作用(防止污泥沉淀),另一方面可以进行预曝气。
回复
水界一哥
2014年07月30日 14:09:24
4楼
设个曝气吧,不过有几个问题:
1、冷却塔没用过,不知道会不会有影响;
2、物理污泥进入水解酸化,可能会对生化部分活性污泥有一定影响;
3、还是要设污泥回流的。
回复
tumuwuwei
2014年07月30日 17:28:44
5楼
围观。。。。
回复
owxiao
2014年07月31日 14:27:13
7楼
来学习了。
回复
王铜
2014年08月01日 08:15:50
8楼
提高溶解氧;适当的减少营养物质的投加
回复
owxiao
2014年08月04日 08:09:08
9楼
学习了。。。
回复
dkl886336
2014年08月04日 08:44:49
10楼
来学习来了,新人,环保通是啥?
回复
woshiyuchao
2014年08月04日 10:51:39
11楼
曝气软管之父 发表于 2014-7-30 08:48 调节池内淤泥较多,可增加曝气系统,一方面起搅拌作用(防止污泥沉淀),另一方面可以进行预曝气。同意,调节池你要么加曝气,要么加推流,要么你有排泥。