本帖最后由 huamiao77 于 2014-7-2 16:55 编辑 离心式冷水机组的调节控制 离心式冷水机组常用三种方法调节:进口节流调节,变转速调节、入口导叶调节。三种调节方法比较见表1 目前世界上通用的做法是 入口可转导叶调节法。该方法优于进口节流调节,略逊于变转速调节,而后者的实现必须依靠变速装置的匹配等。在舒适性空调系统中,希望在外界冷负荷变化时,机组仍能提供恒定温度的冷冻水,此时采用入口可转导叶调节,方便、快捷。
离心式冷水机组的调节控制
离心式冷水机组常用三种方法调节:进口节流调节,变转速调节、入口导叶调节。三种调节方法比较见表1
目前世界上通用的做法是
入口可转导叶调节法。该方法优于进口节流调节,略逊于变转速调节,而后者的实现必须依靠变速装置的匹配等。在舒适性空调系统中,希望在外界冷负荷变化时,机组仍能提供恒定温度的冷冻水,此时采用入口可转导叶调节,方便、快捷。
其运行操作原理是:要增加制冷量,开大入口导叶角度;减少制冷量,关小进口导叶角度。
表1 三种调节方法比较表
离心式冷水机组的控制原理:离心式冷水机组的控制系统已相当稳定完善,大多数都采用微型计算机,配以可靠的参数传感器、变送器,对机组运行进行控制、调节和保护。对于单台机组,可以随时显示运行中的冷水的进出口温度、冷却水的进出口温度、蒸发和冷凝压力、供油温度和压力、压缩机排气温度、导流叶片开度百分比、主电动机的电流、累计运行时间、启动次数等参数;对运行中发生故障可预先发出警告、指出故障名称,并配有故障诊断系统,提示产生故障的几种可能原因。每台机组的基本安全保护功能有:冷凝压力过高、供油压力过低、供油温度过高、蒸发压力过低、冷水出水温度过低、冷水断水、主电动机电流过大、主电动机绕组温度过高、主电动机再次启动延时保护等。运行中可根据热负荷的变化,在保证冷水出口温度一定的情况下,自动调节进口导流叶片开度来调节制冷量,以保持室内空气参数恒定。对多台机组,可根据热负荷的变化,按最经济的原则,自动开、停几台。此外还备有远程通讯接口,与楼宇自动化控制系统(BAS)联接,对冷水机组实行远程遥控。总之,可
靠的冷水机组配置先进的自动化控制系统,可以使离心式冷水机组安全、可靠、经济地全自动化运行。