一次泵变水量水系统 水泵与旁通阀(电动调节阀)要怎么配合控制?
cubajk123456
2016年10月11日 11:33:15
来自于中央空调
只看楼主

此为 09暖通技术措施 第5.7节 内容里的截图,图上所示一次泵为变频控制,并同时设置旁通阀(电动调节阀)。根据相关资料了解水泵变频调速一般采用恒定末端压差值的控制策略,此种控制方法节能效果较好。那么具体实际工作中水泵变频与旁通阀的调节如何配合控制?若水泵降频工作区间为30~50Hz,旁通阀是为了满足水泵降到30Hz,扬程仍然超过设计压差控制值的时候开启么?水泵的台数控制采用什么策略?是与机组联锁,机组停机时对应关闭一台运行时间较长的水泵?

一次泵变水量系统图.png
2016年10月11日 11:47:47
2楼
根据技术措施
5.7.6 一次泵(变频)变流量空调冷水系统的设计应符合下列要求:
1 空调末端装置的回水支管上应采用电动两通阀。
2 冷水机组与冷水循环水泵配置可不一一对应,并应采用共用集管连接方式。冷水机组和冷水循环水泵的台数变化及其运行与启停,应分别独立控制。
3 冷水循环泵应采用变频调速泵。
4 冷水机组的进水或出水管道上应设置与冷水机组联锁开关的电动两通阀(隔断阀)。
5 在总供、回水管之间应设旁通管和电动两通调节阀,旁通管和旁通阀的设计流量应取单台最大冷水机组允许的最小流量。

此旁通管的管径采用最大冷水机组允许的最小流量来这是,控制上要采用流量控制么?
回复
wangxueleiyy
2016年10月11日 16:07:19
3楼
谢谢楼主的资料
回复
cubajk123456
2016年10月12日 11:59:50
4楼
wangxueleiyy 发表于 2016-10-11 16:07 谢谢楼主的资料我的问题还没有答案呢。。。愁啊~~
回复
cubajk123456
2016年10月13日 09:24:02
5楼
本帖最后由 cubajk123456 于 2016-10-13 09:37 编辑

根据个人理解,一次泵变流量系统需要设置压差旁通阀,流量的变动对机组会有直接影响,且主机流量的最大变化率一般仅50%,压差旁通管及阀需要按50%的流量来设计管径及阀门。
对于一次泵定流量、二次泵变流量系统,二次侧不需要设置压差旁通阀,部分负荷时,变频水泵最多降至30Hz保持运行,由各末端阀门承担多余压力;
二次侧的流量变化不会直接影响主机流量,如果设置压差旁通阀需要控制上采用分段控制,当水泵变频降低至30Hz时,压差旁通阀才可以继续作用保证末端压力测点的压差值,但是水泵的启停控制会存在问题,设置多少的压差旁通阀开度才关掉这台水泵呢,用压差旁通阀里的流量还是二次侧总回水管的流量来控制水泵启停?因有二次泵启停难以控制的问题,所以建议采用机组与一次泵、二次泵联锁控制,水泵台数控制由机组的群控统一启停,防止冷机开两台,二次泵只开一台的情况产生。
回复