现在楼控对电动风阀只能控制开关,不能调节开度,风阀执行器是不是选型有问题啊?
米克
米克 Lv.17
2014年11月28日 16:46:08
只看楼主

现在楼控对电动风阀只能控制开关,不能调节开度,风阀执行器是不是选型有问题啊?





现在楼控对电动风阀只能控制开关,不能调节开度,风阀执行器是不是选型有问题啊?

免费打赏
米克
2014年11月28日 16:47:08
2楼
求助有经验的大侠帮忙解答。
回复
米克
2014年11月28日 16:48:15
3楼
应该选哪种执行器呢?
回复
mrskala
2014年12月01日 20:25:46
4楼
这个是根据暖通专业配置而配置的,而非楼控专业而定的,一般而言,新风机组只有新风阀设控,一般是配开关型风阀。而空调机组一般均有新风阀和回风阀,也可能有排风阀,一般是配调节型风阀,这涉及到回收了。
回复
lijiebj
2014年12月02日 11:58:41
5楼
我也觉得这要根据暖通专业所配置的风阀来定,而非楼控专业来定,如果要控制开度就要使用比较精密的阀门,像水阀门有比例积分阀之类的,可以实现开度调节;风阀门本人见识少,未见到此类的阀门,最多也只见过半开,全开,闭,三档的风阀门。我未见过并不是说就没有,我想应该有,就看有没有必要使用这种不常见的阀门了。
回复
zhuwq89
2014年12月17日 14:04:36
6楼
学习了、、、、、、、、、、
回复
braveryu
2014年12月17日 22:00:09
7楼
主要是看配的阀是不是调节阀
回复
miatang0605
2014年12月23日 11:14:29
8楼
楼控系统对阀门的控制有两种形式,一种是开关量的控制,控制阀门的启停、运行状态量、故障报警等;另一种是对阀门的开度调节,属于模拟量控制,这种设计成本较高,对于环境状态要求不是很严格的情况下,控制开关量就可以了。所以可能是前期设计时选择了控制开关量的阀门。
回复
米克
2014年12月24日 08:56:59
9楼
miatang0605 发表于 2014-12-23 11:14 楼控系统对阀门的控制有两种形式,一种是开关量的控制,控制阀门的启停、运行状态量、故障报警等;另一种是 …谢谢回复。执行器有开启方向拨码。24V有正负极。
回复
songhaixing
2015年12月24日 14:53:46
10楼
这个是根据暖通专业配置而配置的,新风机组只有新风阀设控,一般是配开关型风阀。而空调机组一般均有新风阀和回风阀,也可能有排风阀了。