现在楼控对电动风阀只能控制开关,不能调节开度,风阀执行器是不是选型有问题啊?
电动风阀有两种,一种是开关量的,只能全开或者全关,还有一种是模拟量的,可根据实际情况自行调节风阀开度。
如果你的风阀只能开和关,那就没办法控制开度,如果控制开度就得换成比例阀