新手求教了什么情况下消防系统需要设稳压泵或者气压罐稳压泵和气压罐的参数又如何选择在设计手册和规范上好像没有相关的规定计算,但我看到现实好多图纸上都有,有点疑惑,盼望指教

新手求教了
什么情况下消防系统需要设稳压泵或者气压罐
稳压泵和气压罐的参数又如何选择
在设计手册和规范上好像没有相关的规定计算,但我看到现实好多图纸上都有,有点疑惑,盼望指教
免费打赏
little_strong
2006年06月08日 22:43:18
2楼
要满足最不利点消火栓、喷头的压力要求,天面水池的高度就要设的比较高,一般情况下建筑都不会同意的
所以基本上都应设置稳压泵及气压罐
稳压泵流量消火栓不大于一支水枪水量(5L/S),喷淋不大于1L/S
扬程满足最不利点消火栓、喷头的压力要求就可以了(一般多取20米左右)
回复
lmy113
2006年06月09日 11:14:40
3楼
我们通常只做稳压泵而不做气压罐