GB50096-1999住宅设计规范6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: 2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。这条是否强制

GB50096-1999住宅设计规范
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。

这条是否强制
crazyboy
2006年06月08日 13:23:40
2楼
供电部门审图肯定以此为依据的要求。楼主就不用犹豫了
回复
hk5201
2006年06月08日 13:25:28
3楼
那么小的房间啊,算了,还是改图吧,以后都按照这个搞好了
回复
lyjling
2006年06月08日 16:51:39
4楼
房地产商基本上多用6平方的,成本较低,设计时一定要按规范设计,用10平方的.
回复
加肥猫
2006年06月08日 17:50:28
5楼

是审查重点,设计要当心,虽说一般业主都会修改的
回复
xudi1234
2006年06月08日 19:47:02
6楼
没看到是“应”吗!!
当然是强条!
***************************
回复
sqh1971
2006年06月09日 10:13:07
7楼
每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米。我觉得没有必要。1,浪费材料。2,不便于施工。
回复
jiajie81
2006年06月16日 12:38:25
8楼
请问,如果只是一个小的公共厕所,还需要10平方毫米的进线吗?
回复
leedreamfly
2006年06月16日 14:26:12
9楼


楼主引用的是“住宅设计规范”……
回复
zzhspeed
2006年06月16日 20:30:45
10楼
把规范都读死了,啧啧
人家说的是每“套”“住宅”,厕所又不是住宅,6平方够了。
回复
mqgg
2006年06月19日 11:56:36
11楼
哈哈笑死我了!!!连厕所都出来了
回复