【困扰】高配,低配系统中的电容柜是如何接线?
a245501272
a245501272 Lv.2
2011年08月04日 22:12:22
只看楼主

高手们,请教下,高配,低配系统中的电容柜是如何接线,如何工作的,是从哪里采得一个信号,然后与设定值进行比较后决定是否投入?我见过高压电容器,只有2个出线端的,那它是怎么并入到三相母线当中去的。望不吝赐教啊

高手们,请教下,高配,低配系统中的电容柜是如何接线,如何工作的,是从哪里采得一个信号,然后与设定值进行比较后决定是否投入?我见过高压电容器,只有2个出线端的,那它是怎么并入到三相母线当中去的。望不吝赐教啊
免费打赏
meng770205
2011年08月05日 11:16:05
2楼
低压电容柜是从低压受总柜的电流互感器接来信号,接入电容补偿控制器,由控制器控制电容的投切,我建议你在网上下载一些关于这些产品的原理及接线图看一下就知道了
回复
x190925141
2011年08月05日 14:02:53
3楼

同意!
回复
pp11115
2011年08月05日 18:08:43
4楼
我以前接过很多低压的电容柜 一次侧直接接主线上 主要是二次侧 补偿取样互感器一定要穿无功控制仪COM同一项电 别的没什么了
回复
dongkai9805
2011年08月07日 16:18:30
5楼
支持1楼的说法
电容接发是并联 整体控制分手动和自动切换,常用自动
总刀熔
分路熔断器
电容切换接触器(带放电电阻)
热继
电容

后4项是并联的,每组电容配1套
回复
weixiudiangong23
2011年08月07日 21:01:43
6楼
学习了
回复
hwz0617
2011年08月08日 10:15:06
7楼
原帖由 meng770205 于 2011-8-5 11:16 发表
低压电容柜是从低压受总柜的电流互感器接来信号,接入电容补偿控制器,由控制器控制电容的投切,我建议你在网上下载一些关于这些产品的原理及接线图看一下就知道了 同意!
回复
cqluhai96321
2011年08月08日 10:18:48
8楼
高压柜从PT来电压、总进线柜来电流;低压柜从进线柜来电流及电压;
回复
yongaiqong
2011年08月08日 11:16:38
9楼
不吝啬 学习中。。。。。。。。。。
回复
c89
2011年08月08日 11:28:56
10楼
回复
co-123321
2011年08月08日 15:22:30
11楼



低压进线柜,有四只电流互感器,三只是表计的,一只是用于电容柜的自控器电流信号用,把进线柜的用于电容柜自控器用的互感接到电容柜的接外来电流信号端上;自控器上有标明的。
回复

相关推荐