12楼
汗,为嘛?
回复
13楼
什么书?说个名啊
以下是引用zgc1980在2006-06-08 11:11:41.0发表的内容:
没有做过,你查查书吧,好多书都有说明的。
什么书?说个名啊
啊噢……
好多设计手册都有的,我想你做设计应该有设计手册吧?
回复
14楼
没做过,但去游泳时看见采用钠灯和汞灯混光照明,灯具挂在网架下,大概8米一盏,
回复
15楼
请在本版搜索,有过好几个游泳馆的讨论了
回复
16楼
版主,浪费一下你的时间,给出个方案,图纸已发到你的邮箱了,谢谢
回复
17楼
请仔细阅读楼上第15楼的文字
回复
18楼
平面图贴上来,大家帮你做好了!!!
回复
19楼
楼主写信给我,提问几个:
1\顶棚灯具是否要选防爆的
2\顶棚灯具布置是否应该均匀布置或是在泳池四周布置
3\网架的顶棚,将来维修灯具是否要留维修的通道
4\照明是否按两套方案做,一套训练,一套比赛
我的答复是:
1、不必
2、四周
3、要
4、没错
回复
20楼
可以呀 ,有时间有的业主要求。但是一般不用呀
回复
21楼
看清华院和中元的就不一样,清华是倾向于顶棚留马道,不采用均布,(原因可能是对仰泳不利),清华跳水馆大致就是这样.
看中元的图纸,一个工程就是均布的,而且没有留维修通道.(用维修车?)主要还是节省银子吧,也可能是不是标准比赛馆?
回复