一个10层的小高层建筑,底层为自行车库,楼梯间半平台设置双出口消火栓,那0.5层休息平台处设置的双出口消火栓可否保护到自行车库内,在保护半径内的,自行车库和本层楼梯间还处于同一防火分区内。 审图意见需要单独设置,但是有没用说明依据,哪位大大解释下。。。 谢谢大家!! 学习了,还是单独设置比较好,规范上是说确有困难时候才采用双出口消火栓,底层自行车库有条件设置单出口消火栓,所以应单独设置。
本帖最后由 121315625 于 2011-9-2 10:05 编辑 ]
2楼
如果0.5层休息平台处设置的双出口消火栓是给一层的住宅使用的,自行车库应该单独设置单口消火栓,因为消火栓要求本层的要覆盖到,而不是相邻层的。
回复
3楼
支持!我建议底层单独设置消防箱
回复
4楼
应该单独设置。
回复
5楼
底层单独设消火栓!
回复
6楼
同意楼上说法,应该上消火栓
回复
7楼
休息平台就是指的2个楼层中间的那个平台吧。比如一层到二层,从楼梯上去的话,有一个折弯的地方,那个叫休息平台么?如果这样,0.5层得平台应该是二层的休息平台。
回复
8楼
咨询下 违反了“消火栓要求本层的要覆盖”原则 这个原则规范哪条有??麻烦告知 谢谢!!
回复
9楼
回复
10楼
规范规定18层以下的住宅可以用双阀双出口消火栓,但这只是对于住宅层面而言,规范的本意是说明消火栓不好布置而采取的折中办法,对于地下室,则不存在消火栓不好布置的情况,所以地下室消火栓应该单独布置,而且应布置成单栓。
回复
11楼
同意楼上的,地下室应单独设置。