求教一高层厂房厂区消防问题
gps1975
gps1975 Lv.2
2006年06月07日 00:11:36
只看楼主

本人正做一厂区设计,共四栋单体厂房,每栋均高30米,六层,室外消防栓用水40L/S,室内25L/S,由于只能一路DN150市政进水,消防水池储存了室外消防用水288立方(水池共576立方,包括喷淋),并设置了消防车取水口,水泵房设了消防泵(25L/S),请问还要设室外消防栓吗?(本人觉得可以不设了,因为储存室外消防水的目的就是为了让消防车来取水救火的),如果要设的话,是不是把一路DN150进水管在厂区内成环状再接室外消防栓就OK了?另外,要是只有一路DN100进水,那该怎么办啊?

本人正做一厂区设计,共四栋单体厂房,每栋均高30米,六层,室外消防栓用水40L/S,室内25L/S,由于只能一路DN150市政进水,消防水池储存了室外消防用水288立方(水池共576立方,包括喷淋),并设置了消防车取水口,水泵房设了消防泵(25L/S),请问还要设室外消防栓吗?(本人觉得可以不设了,因为储存室外消防水的目的就是为了让消防车来取水救火的),如果要设的话,是不是把一路DN150进水管在厂区内成环状再接室外消防栓就OK了?另外,要是只有一路DN100进水,那该怎么办啊?
免费打赏
水灾
2006年06月07日 10:25:55
2楼
做过类似工程。室外消火栓可以不设置,前提条件是:厂房均在消防水池的保护半径内,水泵接合器要在消防水池的40m范围内。


DN150或者DN100的进水管,这个无所谓了,只要保证48小时充满水池就行。
回复
水灾
2006年06月07日 10:27:11
3楼
另外还有一种做法就是:设置室外消防泵,然后把室外消火栓接在消防泵后的环管上,大的厂区只能这样做了,没可能设置那么多的消防水池吧。
回复
li432119
2009年04月01日 19:43:13
4楼
请问有图纸吗,看下实例在结合理论计算也许会慢慢懂的.