本人正做一厂区设计,共四栋单体厂房,每栋均高30米,六层,室外消防栓用水40L/S,室内25L/S,由于只能一路DN150市政进水,消防水池储存了室外消防用水288立方(水池共576立方,包括喷淋),并设置了消防车取水口,水泵房设了消防泵(25L/S),请问还要设室外消防栓吗?(本人觉得可以不设了,因为储存室外消防水的目的就是为了让消防车来取水救火的),如果要设的话,是不是把一路DN150进水管在厂区内成环状再接室外消防栓就OK了?另外,要是只有一路DN100进水,那该怎么办啊?