晒晒基槽开挖
钢筋翻样
2011年08月02日 23:43:36
来自于工地图片
只看楼主

基槽底板-7.55 电梯井-10。5米 没有打维护桩 在一角有没拆完的砖混楼一栋 为了防止滑坡 打了几颗圆木桩 桩头入基槽底板1.2米 各位师傅觉得合理不?

基槽底板-7.55 电梯井-10。5米 没有打维护桩 在一角有没拆完的砖混楼一栋 为了防止滑坡 打了几颗圆木桩 桩头入基槽底板1.2米 各位师傅觉得合理不?

照片-002512.jpg


照片-002412.jpg


照片-002312.jpg


照片-002212.jpg


照片-002012.jpg

免费打赏
jiadong2005
2011年08月03日 09:47:29
2楼
只要不出问题就没事,出问题的时候就难说了。场地土质太差,坑底不知是积水还是地下水,也没有采取处理措施
回复
被抛弃的小孩
2011年08月03日 10:07:36
3楼
问题很大,安全隐患严重。土质不差,有地下水。要是有雨水冲刷,容易塌方!
回复
被抛弃的小孩
2011年08月03日 10:09:09
4楼
再补个: 下面的工人不戴安全帽,真不知道你们管理人员在做什么!!!
回复
cjp1054252300
2011年08月03日 10:11:46
5楼
木桩插入基槽太浅。用5米木桩,基槽水太多,应设排水沟或井点降水。深基槽要时时监控,
回复
yn283881960
2011年08月03日 10:23:09
6楼
嗯 有点儿建筑游击队的风范
回复
maku310
2011年08月03日 10:26:00
7楼
呵呵,够危险啊用木头做挡土墙-----汗
回复
xiaojidam
2011年08月03日 10:50:30
8楼
你们这个工长很大胆,是游击队的把……土质还行,但是好像没降水措施吧……
回复
linzhuan
2011年08月03日 13:57:39
9楼
软土开挖太深,基坑边上没有放坡,有地下水,易掏空出现安全事故
回复
liujianqing-83
2011年08月03日 13:59:04
10楼
应该问题不是很大,主要维护位置的维护体是用钢板桩来维护,且边上砖混房子为单层;不过要抓紧工期,控制基坑积水现象!
回复
东山
2011年08月03日 17:23:15
11楼
10.5米属于深基坑,基坑支护需要进行论证的,边坡开挖这样开挖,安全已成问题。你们真胆大,如何支护请看看边坡支护的规范和地基基础开挖的规范就知道怎回事了。