我单位高压供电系统2003年建成后,补偿电容柜没有投入使用,现在想要投入使用,请问启用电容柜有什么要求,需不需要停电或者减载之类的,变压器为1000KVA的。

我单位高压供电系统2003年建成后,补偿电容柜没有投入使用,现在想要投入使用,请问启用电容柜有什么要求,需不需要停电或者减载之类的,变压器为1000KVA的。
免费打赏
lingxuct
2011年08月02日 16:43:57
2楼
补偿柜投用,必须要试验合格,系统要符合投用条件。

新柜必须按《电气设备交接试验标准GB50150-2006》中相关要求做到,且全部数据符合要求。
其次,连接补偿柜的系统连接开关(断路器)必须有保护,且定值是从《继电保护计算书》中的数据,定值单是经过规定管理人员审批同意的(有签字)。
回复
gaozhuo2008qz
2011年08月02日 17:18:24
3楼
03年到现在已经8年了,电容柜通电之前肯定要重新给电容柜做个实验,如耐压试验,二次操作试验!
回复
wysh
2011年08月02日 20:21:40
4楼
电容老矣,尚能饭否?