桥架内配线不能做接头,的依据在哪里?

桥架内配线不能做接头,的依据在哪里?
免费打赏
yd623509849
2011年08月02日 12:27:11
2楼
我听说过一个厂里面35kv的高压电缆要3000多米,厂家没有办法做,只好来七盘500米得,做了7个中间头。。。。。
回复
tzjdldy
2011年08月02日 13:34:49
3楼
<民规> 8.5.4 电线或电缆在金属线槽内不应有接头。当在线槽内有分支时,其分支接头应设在便于安装、检查的部位。电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。