在不知道传输距离的情况下怎么计算电压损失
net113
net113 Lv.3
2011年08月01日 11:29:50
只看楼主

我想问下附图中线槽的电压损失是怎么计算出来的,在功率值和传输距离不知道的情况下,怎么计算电压损失?

我想问下附图中线槽的电压损失是怎么计算出来的,在功率值和传输距离不知道的情况下,怎么计算电压损失?

1.JPG

免费打赏
cwzyyy
2011年08月01日 14:32:54
2楼
电压的损失和传输导线的线径,传输距离有主要关系。不知道怎么回答你问题
回复
qzfgzzy
2011年08月01日 15:13:27
3楼
楼主朋友,你可能没有仔细看“单位”是什么?附表中的电压损失是:“每千米(kM)、每安倍(A)的额定电压百分数(%)。”因此实际电压损失只要将附表中的相应百分数×额定电压×计算电流×距离 即可。
回复
wxdchgs
2011年08月01日 17:09:35
4楼
电压损失是:“%/A*kM)”
对应不同的功率因数得出的数值。
回复
zhanghangpeter
2014年05月28日 10:37:13
5楼
学习,来看看^^^