请教屋顶水箱
geruqian
geruqian Lv.2
2006年06月05日 13:49:50
只看楼主

如果两个相邻的多层建筑,只在其中一个楼上设消防水箱,通过管道,将消防水箱与另外一个楼的消防管网连接,可以吧,当然高度上是满足要求的。

如果两个相邻的多层建筑,只在其中一个楼上设消防水箱,通过管道,将消防水箱与另外一个楼的消防管网连接,可以吧,当然高度上是满足要求的。
免费打赏
猪仙
2006年06月05日 14:04:51
2楼
可以滴,高层小区也用一个消防水箱就行了。。。。。
回复
ydh1981
2006年06月05日 15:36:51
3楼
这属于区域临时高压,不过要注意水箱的水可以进入另一个楼(阀门的问题)
回复
geruqian
2006年06月06日 09:28:56
4楼
谢了,不过我考虑后,在消防水池处设增压稳压设备会好些,因为2个楼的高差不大
回复