关于一些消防问题,求指点。。。
a345723914
a345723914 Lv.7
2011年07月31日 21:38:32
来自于建筑施工
只看楼主

消防喷淋与吊顶的吊灯的距离要控制多少,以及喷淋的耐热温度多少范围?各位朋友指点下。。小弟灰常感谢,谢谢了。。

消防喷淋与吊顶的吊灯的距离要控制多少,以及喷淋的耐热温度多少范围?各位朋友指点下。。小弟灰常感谢,谢谢了。。
免费打赏
jh8736
2011年08月03日 19:41:22
13楼
没具体的规范。只是一般的做法,
回复
shijianyong871120
2011年08月04日 16:42:45
14楼
长见识啦!
回复
ouyang2326
2011年08月05日 15:11:20
15楼

路过,学习了。
有高人多回复一下,辛苦您们了,人民感谢您。
回复
秋之feng
2011年08月05日 22:02:22
16楼
学习
回复
junduzhuangshi
2011年08月06日 13:53:24
17楼
路过,学习下,等用的时候再查规范吧
回复
dxm-6608
2011年08月06日 19:05:36
18楼
动作温度和玻璃球里面的颜色有关。一般是红色的68度动作,规格好多的!
回复
xjy7183019
2011年08月07日 10:19:07
19楼
一、关于喷淋灭火系统设计手册上的解释,
标准喷头与障碍物:
1)水平障碍物:
③喷头溅水盘距常规灯具、送排风风口的平面距离不宜小于:0.3m。
二、关于给水排水工程快速设计手册上的解释,
P317 第23图示意,与梁边或顶板的底部突出物最小距离,如遇大功率灯泡或出风口,喷头与其距离不得小于0.80m。
具体按多少执行,建议到当地消防部门沟通取得共识。
有各种级别呢,看你需要什么样的:
喷头温级(℃) 57 68 79 93 141 182 227
玻璃球色别 橙 红 黄 绿 蓝 紫 黑
回复
jxs9714006
2011年08月08日 15:39:15
20楼
规范中没有对喷头到吊顶吊灯的距离作规定。只对喷头到无吊顶安装的,与顶板间距为75mm~150mm。常用的温度为68度,水银柱为红色的
回复
ly523284367
2011年08月08日 23:23:53
21楼
应该是200mm。温度68
回复
guy111
2011年08月09日 09:42:26
22楼
不懂就问设计 设计知道 哈哈哈
回复

相关推荐

APP内打开