消防喷淋与吊顶的吊灯的距离要控制多少,以及喷淋的耐热温度多少范围?各位朋友指点下。。小弟灰常感谢,谢谢了。。
消防喷淋与吊顶的吊灯的距离要控制多少,以及喷淋的耐热温度多少范围?各位朋友指点下。。小弟灰常感谢,谢谢了。。
13楼
没具体的规范。只是一般的做法,
回复
14楼
长见识啦!
回复
15楼
路过,学习了。
有高人多回复一下,辛苦您们了,人民感谢您。
回复
17楼
路过,学习下,等用的时候再查规范吧
回复
18楼
动作温度和玻璃球里面的颜色有关。一般是红色的68度动作,规格好多的!
回复
19楼
一、关于喷淋灭火系统设计手册上的解释,
标准喷头与障碍物:
1)水平障碍物:
③喷头溅水盘距常规灯具、送排风风口的平面距离不宜小于:0.3m。
二、关于给水排水工程快速设计手册上的解释,
P317 第23图示意,与梁边或顶板的底部突出物最小距离,如遇大功率灯泡或出风口,喷头与其距离不得小于0.80m。
具体按多少执行,建议到当地消防部门沟通取得共识。
有各种级别呢,看你需要什么样的:
喷头温级(℃) 57 68 79 93 141 182 227
玻璃球色别 橙 红 黄 绿 蓝 紫 黑
回复
20楼
规范中没有对喷头到吊顶吊灯的距离作规定。只对喷头到无吊顶安装的,与顶板间距为75mm~150mm。常用的温度为68度,水银柱为红色的
回复
21楼
应该是200mm。温度68
回复
22楼
不懂就问设计 设计知道 哈哈哈
回复