请教高手 关于冷却塔的工程问题
twt_lc@co163
2006年06月04日 20:41:27
来自于中央空调
只看楼主

我现在遇到一个具体的工程问题 是个溴化锂吸收制冷 总是因为冷却塔出口水温过高 自动停机 (设定温度是45) 我觉得太夸张了 比空气干球温度还高 其中我发现的问题 1、能感觉出来冷却塔风扇的确有点慢 清高手指点一下具体测其风量的方法(最好在实际中用过 理论的我知道)2、冷却水很脏 锈得很严重 (我觉得问题就在这里) 请高手给个明确的意见另: 请高手给一套关于溴化锂制冷的标准参数 (比如冷冻水进出口水温、冷却水进出口水温等等)

我现在遇到一个具体的工程问题
是个溴化锂吸收制冷 总是因为冷却塔出口水温过高 自动停机 (设定温度是45) 我觉得太夸张了 比空气干球温度还高 其中我发现的问题
1、能感觉出来冷却塔风扇的确有点慢 清高手指点一下具体测其风量的方法(最好在实际中用过 理论的我知道)
2、冷却水很脏 锈得很严重 (我觉得问题就在这里) 请高手给个明确的意见
另: 请高手给一套关于溴化锂制冷的标准参数 (比如冷冻水进出口水温、冷却水进出口水温等等)
谢谢 很急
悬赏一下 意思意思 我分太少了 继续努力中
免费打赏
xionghanlin
2006年06月15日 16:17:23
12楼
冷冻水送水温度是9,是有点高,我认为是由于冷却塔出口温度高所造成的。
回复
scc1958
2006年06月18日 21:16:49
13楼
8楼老兄,我是甲方,承德有一座五层楼,地下室和一二层为商场,三至五层为歌舞厅,楼处闹市,四周没有空地,有城市高低温水供热和水蒸气,不知道选哪种中央空调好,能做一个方案吗?附加一个设备费用及运行费用的对比?我的邮箱是scc1958@163.com
回复
njzxh
2006年06月19日 17:10:41
14楼
从数据看,问题多多啊,冷冻水泵过大..冻却水泵好像小了....

楼主再提供一下原设计的制冷量和其它设计参数及机器铭牌参数,参数越详细越好.

问题快要清楚了,再看一下压力表,冷却塔进出口压力降多少
回复
njzxh
2006年06月19日 17:12:21
15楼
另外,大家如果有其它事情请另行开贴,也算是对楼主的尊重吧.
回复
gplmf
2006年06月20日 15:29:01
16楼
1.冷却塔水量偏小,初始设计时选设备有问题.
2.是否运行了好几年没有人工检修
3.管路内有脏东西堵塞管路,查除污器.
回复
qmin2006
2006年06月30日 15:28:05
17楼
同意楼上的观点,应该是冷却塔的问题,可能使用了多年,冷却塔内填料已经不行了。
可以考虑采用闭式冷却塔,有需要联系我13951579923
回复
张三
2006年06月30日 17:33:48
18楼

“冷冻水 9/11”如果是在满负荷条件下,说明冷冻水泵偏大!
回复
twt_lc@co163
2006年06月30日 21:21:19
19楼
三哥永远是三哥 感谢三哥 我现在在现场施工版 有空来坐坐
嗷嗷欢迎
回复
huwsh2006
2006年07月04日 21:57:20
20楼
请问:您贵单位是哪里?据你所说,冷却水温高达45摄度,冷却水很脏。那么请问你单位中央空调循环用水有没经过处理?一般,中央空调循环水是要经过专业水处理公司处理过之后成为合格的水质,在系统循环才不会结水垢,杂物堵塞、腐蚀设备,增强散热效果,以达到节能效果,我想多数是你系统堵塞,水路不通造成。