请教高手 关于冷却塔的工程问题
twt_lc@co163
2006年06月04日 20:41:27
来自于中央空调
只看楼主

我现在遇到一个具体的工程问题 是个溴化锂吸收制冷 总是因为冷却塔出口水温过高 自动停机 (设定温度是45) 我觉得太夸张了 比空气干球温度还高 其中我发现的问题 1、能感觉出来冷却塔风扇的确有点慢 清高手指点一下具体测其风量的方法(最好在实际中用过 理论的我知道)2、冷却水很脏 锈得很严重 (我觉得问题就在这里) 请高手给个明确的意见另: 请高手给一套关于溴化锂制冷的标准参数 (比如冷冻水进出口水温、冷却水进出口水温等等)

我现在遇到一个具体的工程问题
是个溴化锂吸收制冷 总是因为冷却塔出口水温过高 自动停机 (设定温度是45) 我觉得太夸张了 比空气干球温度还高 其中我发现的问题
1、能感觉出来冷却塔风扇的确有点慢 清高手指点一下具体测其风量的方法(最好在实际中用过 理论的我知道)
2、冷却水很脏 锈得很严重 (我觉得问题就在这里) 请高手给个明确的意见
另: 请高手给一套关于溴化锂制冷的标准参数 (比如冷冻水进出口水温、冷却水进出口水温等等)
谢谢 很急
悬赏一下 意思意思 我分太少了 继续努力中
免费打赏
张三
2006年06月04日 22:11:48
2楼
你先将冷却塔的数据和溴化锂机组的实际运行数据(设计进出水温、实际进出水温、设计水阻、实际水阻、设计热源消耗、实际热源消耗等等全套数据)均贴出来。
回复
weilv217
2006年06月04日 22:12:59
3楼
冷却水量够不??冷却水量太少的话就有可能发生。
回复
lifengsh
2006年06月05日 23:01:30
4楼
冷却塔出口水温45度?谁设的啊?什么牌子的主机?主机冷却水温要求是45度么?
回复
sunys1237
2006年06月06日 10:02:20
5楼
你采用的是双良,三洋,还是远大的溴化锂机啊?在哪个地区用,有没有采用城市供暖系统啊?你说的清楚一点才能回答你的问题啊
回复
njzxh
2006年06月06日 16:21:04
6楼


同意,不然大家只是臆想了.
回复
twt_lc@co163
2006年06月06日 19:20:20
7楼
首先 十分感谢大家 能来帮我 基本都送上分了 好像有个一没送成 我不知道怎么看 谁知道 说一下 谢谢
我只是去看一下 具体的问题不是很清楚 我会尽快落实这些问题

45度 不是设的 使冷却塔自己出水就那么高了 制冷机就自我保护了
具体问题将陆续登出 希望斑斑保留 作个成案例 造福大家、

最近也没闲着 考虑了一些可能不太成熟的想法 和大家分享一下
这个工程是改造工程 原来的不太清楚 但看制冷机的状态 挺新的 我认为 嗅化锂吸收是制冷 要求冷却水冷和冷塔容量是最大的 所以 要是换了嗅化锂吸收是制冷制冷机 那冷塔一定是要增容的
还有 管道也是个问题 要是用原来的管道 那么由于水量的增加而管道未增 必然导致谁留宿的增加 同样不利于换热
这个小弟思考的拙见 希望大家指正
回复
wdqyc
2006年06月07日 09:47:57
8楼
建议大家以后用密闭式的冷却塔,基本不会出现什么问题。不瞒大家我是做空研冷却塔的,希望能和大家多交流和合作。我的联系电话13636438118
回复
twt_lc@co163
2006年06月08日 14:37:05
9楼
今天中午又去现场了 测量了一下 冷却水的流量 设计187 实际220 我觉得没事 很正常 大家觉得呢?
还有冷冻水 设计120 实际106 好像也是还行的
现在的冷塔出水 35.7 我觉得高 冷冻水 9/11 我觉得9有点高
原来的冷塔出水 接近45
由于换了条皮带 好了点 最终还是冷塔的问题
综上所述 大家在给些建议 水量是不是还是有问题 在分析下别的情况
这个工程在天津 是双良的溴化锂 也就这意思了
回复
zhangmeimei123
2006年06月09日 11:06:51
10楼
8楼老兄,我是做工程的,以前用过很多其它的牌子,比如马利,阳江但很少听说空研的,最近我们有个药厂动力生产车间,甲方想用闭式的,不知道你们那怎样,能做一个方案吗?附加一个开式和闭式的费用及运行费用的对比?我的邮箱是zlh12238@163.com
回复
zhangmeimei123
2006年06月09日 11:08:40
11楼
哦,他们的开式冷却塔参数是600m3/h 15kw 3台,能做一个开式和闭式的对比吗?
回复