请教高手 关于冷却塔的工程问题
twt_lc@co163
2006年06月04日 20:41:27
来自于中央空调
只看楼主

我现在遇到一个具体的工程问题 是个溴化锂吸收制冷 总是因为冷却塔出口水温过高 自动停机 (设定温度是45) 我觉得太夸张了 比空气干球温度还高 其中我发现的问题 1、能感觉出来冷却塔风扇的确有点慢 清高手指点一下具体测其风量的方法(最好在实际中用过 理论的我知道)2、冷却水很脏 锈得很严重 (我觉得问题就在这里) 请高手给个明确的意见另: 请高手给一套关于溴化锂制冷的标准参数 (比如冷冻水进出口水温、冷却水进出口水温等等)

我现在遇到一个具体的工程问题
是个溴化锂吸收制冷 总是因为冷却塔出口水温过高 自动停机 (设定温度是45) 我觉得太夸张了 比空气干球温度还高 其中我发现的问题
1、能感觉出来冷却塔风扇的确有点慢 清高手指点一下具体测其风量的方法(最好在实际中用过 理论的我知道)
2、冷却水很脏 锈得很严重 (我觉得问题就在这里) 请高手给个明确的意见
另: 请高手给一套关于溴化锂制冷的标准参数 (比如冷冻水进出口水温、冷却水进出口水温等等)
谢谢 很急
悬赏一下 意思意思 我分太少了 继续努力中
免费打赏
shuaifengqi1975
2006年07月04日 22:50:44
22楼
设备名称 溴化锂制冷机东1# 设备编号
型号 TSA-SCC-32 购置价值
产地 大连三洋 出厂编号 81610219
始用日期 制造日期 1996.05
设计寿命 可用年限
主要技术参数
项目 数据 项目 数据
冷水流量 206m3/h
冷水进出口温度 12-7℃
冷却水流量 340 m3/h
冷却水进出温度 32-37.6℃
电源 380
蒸汽耗量 1560kg/h
制冷量 340USRT
回复
荔枝兔
2006年07月05日 18:23:41
23楼

根据以上条件就断言冷冻水泵偏大是否过于武断?
回复
anghelei@co163
2006年07月08日 23:49:16
24楼

赞同,若冷凝器太脏,也有可能不是吗?
回复
荔枝兔
2006年07月10日 09:20:20
25楼
仅仅从冷冻水的温差出发,就判定冷冻水泵偏大!这可与Z3一贯严谨的的风格不同哦!
http://co.163.com/forum/content/166_248837_2.htm中Z3说:做“供/回水温差来控制水泵”的人犯了一个基本错误,就是“冷负荷与循环流量一定是一一对应(也就是温差一定是恒定)的吗”?还记得吗?
回复
zhu19610706
2009年03月25日 12:20:10
26楼
建议大家以后用密闭式的冷却塔,基本不会出现什么问题
回复