框架角柱超筋请教
zxwf
zxwf Lv.2
2006年06月03日 18:45:56
只看楼主

  各位好,小弟我算的一个工程.   框架,6层,两端为楼梯间,现在角柱轴压比不超,但严重超筋。 应该弯距过大问题,那是楼梯间来的,各位大侠是怎样调整的?   小弟刚刚开始用PKPM,麻烦大家指教。


  各位好,小弟我算的一个工程.
  框架,6层,两端为楼梯间,现在角柱轴压比不超,但严重超筋。
应该弯距过大问题,那是楼梯间来的,各位大侠是怎样调整的?
  小弟刚刚开始用PKPM,麻烦大家指教。
d4ab4c5fb918985b1868.rar
0 B
立即下载
免费打赏
wengqinbs
2006年06月12日 14:58:03
2楼
你的柱子截面太小了,特别是宽度,抗震设计时不宜小于300mm
部分轴压比不够,也应该首先考虑调整柱截面。