请教BV/BVR线可以在露天有盖桥架内敷设吗
wsb75
wsb75 Lv.2
2006年06月03日 11:56:06
只看楼主

请教BV/BVR线可以在顶楼涕级式热镀锌桥架(有盖)内敷设吗?本人在电工手册上看到这样一句话:桥架内可敷设导线。但电气施工质量规范(GB50303-2002)没发现明确答复。故犯难了?

请教BV/BVR线可以在顶楼涕级式热镀锌桥架(有盖)内敷设吗?本人在电工手册上看到这样一句话:桥架内可敷设导线。但电气施工质量规范(GB50303-2002)没发现明确答复。故犯难了?
免费打赏
hhsscc
2006年06月03日 12:11:23
2楼

可以吧
回复
xhfmail
2006年06月03日 12:35:28
3楼
单股BV线不宜敷设在桥架内。
回复
china_gaoyu
2006年06月03日 14:11:36
4楼
如果是梯级,则必须穿管敷设
回复
sqh1971
2006年06月03日 16:18:02
5楼
我认为可以的,我在北京遇到这种情况,监理允许.但是必须注意防水,防火.我是这样施工的,定做特制镀锌桥架,带有上述功能.
回复
tnazxc
2006年06月03日 17:03:30
6楼

BV/BVR线可以在顶楼涕级式热镀锌桥架(有盖)内敷设,但敷设工艺应更讲究,垂直敷设时应每隔1M距离作固定,转弯转弯位置要留足够长度,引出引入位置加绝缘层,防止导线受损,在很多例工程中应用,效果还可以。