屋顶加压风机设置软接吗?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2011年07月28日 11:28:46
来自于通风排烟
只看楼主

我看到防排烟的图集上有软接,但以前我听其他设计院的总工说可以不设软接,因为以往情况显示软接很容易因为种种原因(腐蚀、金属疲劳等)波纹处开裂,又因为加压风机很是不常使用,所以可以不设软接。又听说上海某设计资料(什么资料就不知道)说加压送风机可以不设软接。我想问大家你们设计时设不设软接,如果设,如何考虑软接的开裂问题(比如图纸上特意的提出软接的质量或材质要求)?[ 本帖最后由 zfzfww 于 2011-7-28 11:32 编辑

我看到防排烟的图集上有软接,但以前我听其他设计院的总工说可以不设软接,因为以往情况显示软接很容易因为种种原因(腐蚀、金属疲劳等)波纹处开裂,又因为加压风机很是不常使用,所以可以不设软接。
又听说上海某设计资料(什么资料就不知道)说加压送风机可以不设软接。
我想问大家你们设计时设不设软接,如果设,如何考虑软接的开裂问题(比如图纸上特意的提出软接的质量或材质要求)?

[ 本帖最后由 zfzfww 于 2011-7-28 11:32 编辑 ]
免费打赏
chenjue1986
2011年07月28日 16:34:17
2楼
凡是有震动的设备与管道连接时,都需要设置软接,如果震动很小,可以忽略那么可以考虑不安装,个人觉得。而且图集上也是有的,所以个人认为按照规范来不会错,设计院的观点未必对,设计院的图也未必好。
回复
无果
2011年07月28日 16:57:24
3楼
就算考虑震动,我也觉得这个图集有问题,加压风机出口是连接井道,做软接还有道理,进口是室外,做软接就没有意义了
回复
mingtian0363
2011年07月28日 22:17:41
4楼
你们总工也不去考虑震动问题啊
回复